有关低压抽屉柜安装问题
本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢
低压抽屉柜能出单相电吗
如题,我想从低压配电室低压抽屉柜中直接出单相电,但抽屉开关貌似全是三相的,能不能在抽屉柜中装单相空开?直接从三相开关出单相电貌似不合适,大家有啥更好的办法呀 多谢赐教。。。
低压抽屉柜的问题,请帮忙啊!
我的图纸,采用低压抽屉开关柜 GCS 额定电流630A以上的断路器采用的电动操作, 怎么实现断路器带电不切断负荷的情况下不能拉开抽屉柜的连锁装置呢?有几种方案.好新人帮帮忙,谢谢!
小功率变频器可以放进低压抽屉柜吗?
设计时遇到一台22kW的电机需要变频调速,低压柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的电机配变频,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占个柜有点浪费吧?审定出了个方案,让柜上层塞两个小抽屉,22KW变频配电系统占用下面56E按固定柜方式安装。可这样散热能保证吗?再说操作恐怕也不方便吧?更小容量的电机变频系统在柜中是以什么方式安装的呢?
低压抽屉柜触头托架裂的原因
在我单位运行的低压抽屉柜(型号:CUBIC-8000)动触头的托架(根据厂家说,材质是据钛酸酯的)发生了多个触头裂的现象,这种抽屉运行不到3年时间,而且越是触头多的抽屉裂的越严重,请高手指点,帮忙分析,谢谢!
急要低压抽屉柜里的插件
低压抽屉柜垂直母线载流量的问题
低压抽屉柜看到样本上有参数,一般水平母线要比垂直母线大的多,比如GCS其垂直母线额定电流为1000A,这是否就是说几个大回路的单元不能布置在一台出现柜上,比如GCS开关柜其630A馈电回路,占用的小室高度为640mm,若是放两个这样的开关,其电流量就超过1000A,是否不能这样布置啊?请高手解答一下吧(开关厂的朋友更好),谢谢!
低压抽屉柜里电缆选型问题
低压抽屉柜里一般采用哪种电缆选型,BV电缆?电缆载流量查询采用《工业与民用配电设计手册》第三版 表9-28(B)聚氯乙烯绝缘电线明敷载流量表行吗?不行的话应该按哪个表选择?载流量温度应该按40°选吗?设计院图纸上有计算电流、断路器额定电流,一般断路器额定电流比计算电流大的多,是按断路器电流选还是按设计院的技术电流选。
MNS低压抽屉柜动触头的托架裂
近几年以来,我单位使用的低压抽屉柜(MNS)已经发生6次烧毁事件,其中的原因有抽屉柜本身的问题,也有负荷太大的问题,这几天又发现动触头的托架(根据厂家说此托架的材质是聚酞酸酯)裂开的现象,因为我单位属于是新建的厂区,设备全是新的,怎么没用两年低压柜就出现这么多事故,请各位帮助分析一下,特别是托架裂的现象,请解释,谢谢!
低压抽屉柜的热继电器柜外复位
我们公司有八十年代进口的东芝热继电器,可以在抽屉柜外手动复位,现在已经停产了。我想用ABB或者其他的热继电器替代,可是连接柜外的手动复位装置与热继电器不配套,有没有和热继电器配套的这种装置?需要大量(大概上千个)。