有关低压抽屉柜安装问题
本人所设计的一个项目,在检查抽屉柜时,发现开关出线为铜芯线不是小铜排,而且电流互感器直接绞在铜线上没固定.请问大家,国家规范或标准是怎么安装. 此柜为贴牌的,他常在哪些地方偷工减料?我想找出依据.谢谢
这低压柜是GCL型号吗??鉴别一下!
低压柜的母排型号选择如何确定
RT,各位前辈,我在设计一个临时变的过程中遇到低压柜的母线型号确定的疑问,我查看了同事的一个设计图,400KVA容量的变压器,在0.4KV母线它选用的铜牌规格为TMY-3*80*8+50*5,哪位能帮我分析下选择的原因吗?或者说查阅哪个资料比较好
抽出式低压柜的抽屉触头
低压抽屉柜触头是关键质量控制点,由于安装、维护等问题,客户现场经常出现抽屉触头烧毁现象,影响连续运行。 低压抽屉的触头质量是关键,而抽屉触头并不做持续时间1s的动热稳定试验,而只需承受断路器跳闸的时间几到几十毫秒,不会考虑开关不动作的短时耐受,而好的触头会去做50kA/1s的短时耐受电流试验,保证触头可以承受意外的短路电流,但一般触头压力较大,抽屉需要配相应的推进机构才可以咬合或退出抽屉。
小功率变频器可以放进低压抽屉柜吗?
设计时遇到一台22kW的电机需要变频调速,低压柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的电机配变频,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占个柜有点浪费吧?审定出了个方案,让柜上层塞两个小抽屉,22KW变频配电系统占用下面56E按固定柜方式安装。可这样散热能保证吗?再说操作恐怕也不方便吧?更小容量的电机变频系统在柜中是以什么方式安装的呢?
低压抽屉柜触头托架裂的原因
在我单位运行的低压抽屉柜(型号:CUBIC-8000)动触头的托架(根据厂家说,材质是据钛酸酯的)发生了多个触头裂的现象,这种抽屉运行不到3年时间,而且越是触头多的抽屉裂的越严重,请高手指点,帮忙分析,谢谢!
gck低压柜抽屉能做到50mm吗
低压抽屉柜的问题,请帮忙啊!
我的图纸,采用低压抽屉开关柜 GCS 额定电流630A以上的断路器采用的电动操作, 怎么实现断路器带电不切断负荷的情况下不能拉开抽屉柜的连锁装置呢?有几种方案.好新人帮帮忙,谢谢!
【请教】关于低压柜(抽屉式、插拔式)的使用
请问,什么时候用抽屉式、什么时候用插拔式?这和开关的电流有关系吗?我看什么图纸,进线开关、联络开关、框架开关基本都是用插拔式的,为什么?而普通的小回路,像塑壳开关或微断,就用抽屉式的,这又是为什么?谢谢了
低压抽屉柜垂直母线载流量的问题
低压抽屉柜看到样本上有参数,一般水平母线要比垂直母线大的多,比如GCS其垂直母线额定电流为1000A,这是否就是说几个大回路的单元不能布置在一台出现柜上,比如GCS开关柜其630A馈电回路,占用的小室高度为640mm,若是放两个这样的开关,其电流量就超过1000A,是否不能这样布置啊?请高手解答一下吧(开关厂的朋友更好),谢谢!