低压抽屉柜中互感器的位置
zhanghui0308
2005年08月13日 01:09:25
来自于变压器
只看楼主

低压抽屉柜中互感器的位置,下图中左右两个图哪个正确。为什么?是与互感器级数有关还是与互感器的大小有关。谢谢。

低压抽屉柜中互感器的位置,下图中左右两个图哪个正确。为什么?是与互感器级数有关还是与互感器的大小有关。谢谢。

1123866564084.jpg

免费打赏
byecar
2005年08月13日 08:25:04
2楼
两个都正确,左边的互感器在插头外,理解为插拔式开关+互感器。右边的就是经常做的互感器放在抽屉里面。
回复
xin20019
2005年08月13日 09:22:24
3楼
两者是正确,但是是有要求的,比喻框架式断路器互感器不能在抽屉里吧,
所以一般工艺上要求大于250A的抽屉选图1,小于等于250A的互感器直接搁抽屉里,
(特殊情况除外)
回复
yhb2313
2005年08月13日 22:53:08
4楼
抽屉柜都是右边的图,都在抽屉里的
回复
matthue
2005年08月13日 23:20:22
5楼
左图为插入式,右图为抽屉式
回复
汤逊
2005年08月14日 08:57:39
6楼
插拔式塑壳断路器、抽屉式框架断路器左
一般抽屉式塑壳断路器右
回复
songjuan888
2005年08月14日 09:43:31
7楼
同意四楼看法
回复