小功率变频器可以放进低压抽屉柜吗?
hj751002
hj751002 Lv.3
2005年11月22日 20:43:44
只看楼主

设计时遇到一台22kW的电机需要变频调速,低压柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的电机配变频,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占个柜有点浪费吧?审定出了个方案,让柜上层塞两个小抽屉,22KW变频配电系统占用下面56E按固定柜方式安装。可这样散热能保证吗?再说操作恐怕也不方便吧?更小容量的电机变频系统在柜中是以什么方式安装的呢?

设计时遇到一台22kW的电机需要变频调速,低压柜用的是MNS。以前我做的基本都是50KW以上的电机配变频,就直接配一面固定柜,可22KW的自己占个柜有点浪费吧?
审定出了个方案,让柜上层塞两个小抽屉,22KW变频配电系统占用下面56E按固定柜方式安装。可这样散热能保证吗?再说操作恐怕也不方便吧?

更小容量的电机变频系统在柜中是以什么方式安装的呢?
免费打赏
woaibingyuan
2005年11月22日 21:05:49
2楼
这样不是太好,你得慎重考虑一下哟,最好还是一个柜子的好.
回复
byecar
2005年11月22日 21:30:47
3楼
不可以,变频器发热很大,而且基本上都只能垂直安装。
回复
麦克
2005年11月22日 21:39:38
4楼
我倒是做过几个kW的
回复
xishanyi
2005年11月22日 22:37:19
5楼
实在没有空间就这样,没有问题,但是可能会对电机智能控制器有影响,干扰.
回复
hj751002
2005年11月22日 22:56:36
6楼
4楼讲讲你具体怎么做的呀?
回复
麦克
2005年11月22日 23:13:47
7楼
我设计的是固定式的,结果柜子到了一看,厂家给我安装到抽屉里了,真体贴啊~~~
用起来倒没啥`~~~~你那个22kW的可以按审定的说法采用固定式安装,不放心的话在柜子上加强制风冷~~~我记得这么大的我也做过的.
回复
ccxxjj
2005年11月23日 07:56:28
8楼
一台22kW的电机需要变频调速,低压柜用的是MNS,我的做法是将变频器装在柜后墙上或邻近用电设备(变频器到用电设备线路不宜太长)
回复
lee9905
2005年11月23日 13:19:47
9楼
一定要考虑它的散热良好,如果你的抽屉柜在冰箱里,我支持怎么做!
回复
cgh5123
2006年03月15日 17:04:44
10楼
变频器产生的谐波干扰很大,最好不要靠近供电中心
回复
秋红
2006年03月15日 20:22:20
11楼

可以,只是将抽屉的高度制作高一点.
回复