防接地短路火灾的有效措施
防范接地短路引起火灾事故在技术上并不困难,国内、外的有效经验是在用电场所的电源进线上装设剩余电流动作保护装置。 防接地短路引起火灾事故可以采用带有剩余电流动作的自动空气断路器,在原有的短路保护、过载保护等保护功能外,还具有接地短路保护功能。在接地短路故障电流即使很小时能及时动作,切断电源。对一旦发生接地短路切断电源,会造成事故或重大损失影响的电气装置或场所,可以在接地短路故障时接入声光报警装置,及时发出危险信号。 带有接地短路保护功能装置的选型,应注意: (1) 接地短路保护装置是剩余电流动作保护装置分级保护中的一个节点,应合理选择在用电系统内的安装位置。 (2) 保护装置的剩余动作电流应根据线路的具体条件如线路安装方式、线路绝缘老化程度、线路的环境条件、线路的自然泄漏电流等确定。一般应大于最大自然泄漏电流值的2倍。 (3) 为了做好各级保护器的动作配合,接地短路保护装置,应采用延时动作型。 (4) 对于通过剩余电流动作继电器配合
接地短路故障指示器原理及应用
设计原理:短路及接地故障指示器由以下部分构成:三个短路故障传感器一个接地故障传感器一个读数仪表连接导线是电缆和/或光缆读数仪表装在一个塑料盒中,读数仪表中配有时间复位电路及赋值电路接地故障由一个闪光的LED灯指示,每根电缆上的短路故障由一个闪光的LED灯指读数仪表配有测试复位按钮每一个传感器由塑料外壳和检测短路及接地故障引起脉冲电流的线圈组成,根据传感器不同的版本,连接导线或固定于传感器上,或由光纤插接传感器,外壳采用注塑成型并满足IP使用条件。光纤可在传感器和读数仪表之间通过高压区安全传送数据,这种光纤由PMMA制造,其有效长度达10米.应用:短路及接地故障指示器是用来检测短路及接地故障的设备。在环网配电系统中,特别是大量使用环网负荷开关的系统中,如果下一级配电网络系统中发生了短路故障或接地故障,上一级的供电系统必须在规定的时间内进行分断,以防止发生重大事故。通过使用本产品,可以标出发生故障的部分。维修人员可以根据此指示器的报警信号迅速找到发生故障的区段,分断开故障区段,从而及时恢复无故障区段的