交流电气装置的接地标准中 提到两个接地时间问题:1.计算允许的最大接触电压和跨步电压公式中有个 接地短路电流的持续时间t2.校验接地导体截面的热稳定中有个 接地短路电流等效持续时间tc请问二者相同否?若相同 请问 国内 一般220kV等级的发电厂 变电所 这个时间一般是多少?请高手解答一下.谢谢!

交流电气装置的接地标准中 提到两个接地时间问题:
1.计算允许的最大接触电压和跨步电压公式中有个 接地短路电流的持续时间t
2.校验接地导体截面的热稳定中有个 接地短路电流等效持续时间tc

请问二者相同否?

若相同 请问 国内 一般220kV等级的发电厂 变电所 这个时间一般是多少?

请高手解答一下.

谢谢!
免费打赏
邓永富
2012年04月13日 16:37:22
2楼
GB 50065-2011中提到0.4S请核对无误再使用,谢谢!
回复
electricity
2012年07月18日 11:46:32
3楼
0.4秒肯定不可能的。电力工程电气设计手册里面写的很清楚的,这个时间是:保护时间+断路器分闸+0.5秒。220KV我看到的好像是2秒。
回复
electricity
2012年07月18日 11:54:50
4楼
对不起错了,对于220KV,一般情况下,两套主保护时,0.6秒,一套主保护时1秒,110KV1秒
回复
electricity
2012年07月19日 13:30:20
5楼
220系统,有的用0.6秒,有的用1秒。

那两个时间是一样的。
回复
小清新
2016年08月02日 13:53:51
6楼
还是没弄清楚