B1 计算用入地短路电流的计算 厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路电流,A; Imax-接地短路时的最大接地短路电流,A; In-发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A; Ke1、Ke2-分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。
B1 计算用入地短路电流的计算
厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算
I = (Imax - In ) (1- Ke1 )
I = In (1 - Ke2)
式中: I-入地短路电流,A;
Imax-接地短路时的最大接地短路电流,A;
In-发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A;
Ke1、Ke2-分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。
计算用入地短路电流取两式中较大的I值。
上面的In,到底是怎么算的啊?找了一天都没找到答案,急死了。前辈、高手们请帮帮忙啊。
2楼
:victory:
回复
3楼
楼主可以参考一本
注册电气工程师 习题集 绿色封面
里面有一个习题就是楼主所问,有详细解答过程
回复
4楼
:) :) :)
回复
5楼
:handshake
回复
6楼
In好算,画出序网图,阻抗等效后可以求出入地电流,关键是分流系数如何确定,这个才是重点的问题
回复
7楼
不明白:L
回复
8楼
:handshake
回复
9楼
中性点最大接地短路电流计算,不清楚和接地短路电流计算有什么区别,后者计算过
回复
10楼
所谓所内短路,就是带电部位对地网短接
所谓 Imax,是自短路点流至系统中性点的电流,不走主回路,走地网和大地,是零序电流
当所内不对称接地短路时,Imax自短路点流至系统各中性点,其中一部分In直接通过地网留回本站变压器中性点,另外一部分自地网流入大地,再回到系统其它中性点。因此求取本站地网入地电流时,Imax-In
当所外短路时,Imax分别流至系统各中性点,其中In部分通过大地进入本站地网,再由变压器中性点回到系统,因此因此求取本站地网入地电流时,In
回复
11楼
搞不明白,你们都是设计院的?
回复