中性点最大接地短路电流怎么算啊?
hongmianalan
2010年05月22日 16:41:09
来自于电站工程
只看楼主

B1 计算用入地短路电流的计算 厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路电流,A; Imax-接地短路时的最大接地短路电流,A; In-发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A; Ke1、Ke2-分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。

B1 计算用入地短路电流的计算
厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算
I = (Imax - In ) (1- Ke1 )
I = In (1 - Ke2)

式中: I-入地短路电流,A;
Imax-接地短路时的最大接地短路电流,A;
In-发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A;
Ke1、Ke2-分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。
计算用入地短路电流取两式中较大的I值。
上面的In,到底是怎么算的啊?找了一天都没找到答案,急死了。前辈、高手们请帮帮忙啊。
免费打赏
ziyelyc
2010年06月19日 22:29:57
12楼
所谓所内短路,就是带电部位对地网短接

所谓 Imax,是自短路点流至系统中性点的电流,不走主回路,走地网和大地,是零序电流
??
回复
lyp1982-9
2010年06月19日 23:08:05
13楼
In好算,画出序网图,阻抗等效后可以求出入地电流,关键是分流系数如何确定,这个才是重点的问题
回复
pingaiqian
2010年06月21日 22:09:52
14楼
学习
回复
renyihu
2010年06月23日 19:10:23
15楼
:handshake
回复
zhangzhdg
2010年06月24日 10:49:51
16楼
搞不明白
回复
fjg20040612
2010年07月08日 20:11:06
17楼
搞不明白
回复
sph20031095
2010年07月15日 22:46:53
18楼
学习,学习!!
回复
meng823222
2010年07月17日 16:13:22
19楼
具体是那一本书呢请楼主说清楚了 谢谢
回复
thb198
2010年08月05日 11:40:29
20楼
6464646
回复
luyi4168
2010年08月05日 11:57:43
21楼
不明白,能够清楚一点的解释