怎样用万用表检查线路是短路还是接地?
素颜男神
2017年10月10日 15:10:08
只看楼主

在工作中您是否有这样的困惑? 怎样用万用表检查线路是短路还是接地? 如果想检查线路有无短路。首先要把线路停电,然后把各个负荷开关拉开,用万用表的欧姆挡两两根线之间的电阻。正常情况下,电阻越大越好。如果判断线路有无接地,可以用万用表的欧姆挡。来测量每一根线路对地的阻值。也是越大越好。 需要指出的是,用万用表来测量线路有无短路和接地是不准确的。也是不应该的,假如接地或短路电阻非常小的话用万用表能够检测出来,假如电阻稍微大一些的话。万用表是检查不出来的,在380V的低压回路当中。应该用500V的摇表进行测量,不管是线路之间还是对地。都应该在0.38兆欧以上。否则是不合格。

在工作中您是否有这样的困惑?
怎样用万用表检查线路是短路还是接地?
1.png

如果想检查线路有无短路。
首先,需要分出火线、零线。
地线: 把万用表打到交流电压档,且档位高于220V。将红色的表笔插入电压孔,黑色表笔不插,然后用红表笔插到插座的其中一个插孔,观察读数。
读数最大的是为火线,读数较小的为零线,读数基本没有动的为地线。
如果有2个读数小,一个读数大的说明地线没有接地,地线也接了零线。后面的第二步就不需要在测量了。
将万用表打到“短路”测试功能,(如果没有可以打到电阻测试),红黑表笔分别接到电路的地上和市电的地上,如果测试结果为短路,或者电阻极小,则线路接地了,反之就没有。
检查漏电和接地,把万用表打到200M上。比如测量设备绝缘,把表笔一头接设备外壳或者地线,表笔另一头接线路。测量绝缘时,手不能碰到表笔,防止导致测量误差。
万用表电阻档调到20K或200K,关掉总电源及负载电源,用万用表一根表笔接火线,一根表笔接地线,查看阻值,然后一根表笔接零线,一根表笔接地线,观看两次阻值情况,如果有一次出现7.3以上,或14.以上,说明有阻值的一次那次接的火线或零线漏电。
很多电工会告诉你,断掉所有电源,用最小的电阻档(或者用二极管档)测量两条线之间的电阻,看看是不是接近0欧姆(或者二极管档显示0),如果接近0,就基本上可以判断两条线短接到一起了,同样把这条线对地测量,看看是不是同样的状况,如果是证明这条线接地,这个方法当然是可行的,只是在实际工作上很多地方不方便断电了,如果不断电测量,可行吗?
2.png
电压的本质是电势差,只要两条线之间的电压为0,就可以使用电阻档测量:
1、假设要测量线A和线B之间有没有短路,线A和线B之间对零线可能有电压(比如有220伏),它们线上的电势分别为电势A和电势B,很多人第一时间想到的是,如果直接用电阻档测量,一定要分别断掉线A和线B上的供电,然后才能测量,这个思路不是说错误,只能说过于保守了。
3.png
2、直接把万用表拨到交流电压档,选用最高量程,比如AC1000伏等,然后用万用表的交流电压档去测量线A和线B,假如两条线之间有相对比较高的电压(比如200伏),可以证明电势A和电势B是不相等的,也就是说电势A和电势B之间有电压差,这两条线不是等电势的,这两条线并没有短接在一起。
4.png
3、如果线A和线路B使用交流电压档测量没有电压,为了保证起见,再选用直流电压档比如1000伏档来测量它们之间,确认也没有直流电压,这个样可以证明电势A和电势B相等,注意相等不代表它们对零线N没有电压哦,比如线A和线B对零线N都是220伏,但是他们之间的电压也是0伏,这个时候,可以用最小的电阻档去测量这两条线之间的电阻了,如果接近0欧姆,说明这两条线是短路在一起的。
5.png
4、至于测量是否接地,简单也可以采用上边的方法来测量了,思路是把地线当作普通的线去理解了。但是一般测量是否碰地,可以使用摇表来测量绝缘电阻(一般绝缘的有5兆欧),这个时候是需要断电来测量的。


1.png


2.png


3.png


4.png


5.png

免费打赏
火龙果乎两个会
2018年04月26日 14:32:02
2楼

谢谢楼主分享

回复

相关推荐

APP内打开