防接地短路火灾的有效措施
gxtr01
gxtr01 Lv.12
2005年09月14日 16:40:05
来自于防雷减灾
只看楼主

防范接地短路引起火灾事故在技术上并不困难,国内、外的有效经验是在用电场所的电源进线上装设剩余电流动作保护装置。    防接地短路引起火灾事故可以采用带有剩余电流动作的自动空气断路器,在原有的短路保护、过载保护等保护功能外,还具有接地短路保护功能。在接地短路故障电流即使很小时能及时动作,切断电源。对一旦发生接地短路切断电源,会造成事故或重大损失影响的电气装置或场所,可以在接地短路故障时接入声光报警装置,及时发出危险信号。

  带有接地短路保护功能装置的选型,应注意:
  
  (1) 接地短路保护装置是剩余电流动作保护装置分级保护中的一个节点,应合理选择在用电系统内的安装位置。
  
  (2) 保护装置的剩余动作电流应根据线路的具体条件如线路安装方式、线路绝缘老化程度、线路的环境条件、线路的自然泄漏电流等确定。一般应大于最大自然泄漏电流值的2倍。
  
  (3) 为了做好各级保护器的动作配合,接地短路保护装置,应采用延时动作型。
  
  (4) 对于通过剩余电流动作继电器配合框架式(DW)大型断路器的接地短路保护装置,由于零序电流互感器变比过大和铁芯磁饱和等原因,其动作电流最小不少于断路器额定电流的20%(0.2IN)。采用这种方式实现接地短路防火灾保护时,只能靠接地短路电流动作而不能通过剩余电流动作继电器动作,实现防止接地短路防火功能。因此,在负荷电流大的用电系统应考虑将剩余电流动作保护器的接地短路保护装置分装在分支线上。
免费打赏

相关推荐

APP内打开