土木在线论坛
!
开式喷头和闭式喷头的区别
请教一下各位开式喷头和闭式喷头在构造用途以及安装上的区别是什么?湿式喷水系统喷头安装方向一般为向下,那么楼板和屋面板的防火安全性是否要比干式喷水系统差?
闭式和开式喷头分别在什么情况用
关于闭式和开式,球解答 新人的无奈 弱弱问大家一个菜鸟问题,闭式喷头和开式喷头一般分别什么情况下用啊?规范上有一点说露天场所不宜采用闭式喷头,那么其他场所呢?是不是大家普遍用开式的????
求助:开式喷头与闭式喷头的区别是什莫?
求助:开式喷头与闭式喷头的区别是什莫?请详细说明!从原理、外形、型号上详细说明!谢谢啦!例如:ZSTX15-68度与ZSTD15-68度、ZSTZ15-68度的区别???
闭式喷头和开式喷头的工作原理有什么不同?
闭式喷头的喷口用由热敏元件组成的释放机构封闭,当达到一定温度时能自动开启。如玻璃球爆炸,易熔合金脱离。 开式喷头根据用途有分为开启式。水幕。喷雾3中类型,在《自喷》4.2.5中规定室内净空高度超过6.1.1条的规定且必须迅速扑灭初期火灾时应设雨淋系统。高度高了喷头能及时开放吗?是不是闭式喷头和开式喷头的工作原理不一样?
雨淋系统中的开式喷头向上还上向下安装?
在《给排水设计手册》中规定: 在空管式雨淋系统中,喷头可向上或向下安装,在充水式雨淋系统中,喷头应向上安装。 采用空管式雨淋系统或是充水式雨淋系统有原则吗?还是任何雨淋系统采用那种都可以呢?
请教:急!!开式自动喷淋系统启动后,系统上的所有喷头都洒水吗?
我想请教下各位高人,开式自动喷淋系统中系统启动后,系统上的所有喷头都洒水灭火吗?如果不是,那么作用面积外的喷头如何使它们不动作的(闭式喷头因为有玻璃i球或易熔片隔着,所以作用面积外的喷头不洒水,但是开式喷头一通水不就洒水了吗)?
开式高压细水雾的喷头安装高度和层高有关系么
请教一下,开式高压细水雾的喷头安装高度和层高有关系么?假如层高10m,是否喷头安装在3m处,喷水强度就是1.0L/MIN*M2
水箱高度多少才行?自动喷水 开式系统 喷头
我设计水箱底部高出喷头13米还多,专家叫俺复核按照 1 L/s 流量 阻力只有0.25米(水箱到雨淋阀都是DN200 150M 阀后DN150 60M 只有2米DN32)问题是:专家让按照喷头全开复核 这下俺晕了这跟水泵的要求一样了 谁让俺是开式系统呢喷头全开怎麽算阻力?谁能指点一哈 这麽算合适吗?
喷头附近是大梁怎么办?急!!!
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
关于规范对喷头布置的疑问2
自动喷淋设计规范第7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。请问:1、如果我布置的喷头距离梁水平距离只有10公分,那么按照第7.2.1规定,喷头距离梁底距离为0,就是说喷头溅水盘要和梁底平了,是这样吗? 2、如果是这样,那么就与规范第7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。相冲突了,如何解释? 3、如果梁宽为500,喷头正好在梁下面,该如何处理?请设计师们指点。谢谢