选择闭式喷头应注意什么问题
应根据设置场所的具体情况,选择相应的喷头.选用时应注意下列情况:(1)应严格按照环境最高温度来选定喷头温级。在不同的环境温度场所设置喷头时,喷头的公称动作温度宜比环境最高温度高30℃。(2)在展览厅、餐厅、会议室和宾馆等装饰要求较高的场所,应选择外形美观的吊顶型喷头或其他装饰性喷头。(3)在走廊内可选择边墙型喷头。(4)根据不同的屋顶结构可选择直立型和下垂型喷头。(5)在管路要求隐蔽或管路与屋面板的距离受到限制时,应选用下垂型喷头。(6)在千式系统中,如果喷头的安装方式为下乘时,应选择于二式下垂型喷头。(7)在既无绝热措施,又无通风的木板或瓦楞铁皮房顶的闷顶中,以及受到日光曝晒的玻璃天窗下应采用中温级喷头(79一107℃)。(8)在设有保温的蒸汽管道上方0.76m和两侧0.3m以内的空间,应采用中温级喷头(79--107℃)在低压蒸汽安全阀旁边2m以内,应采用高温级喷头(121一149℃)。(9)在蒸汽压力小于0.1MPa的散热器附近2m以内的空间,应采用高温级喷头(121一149℃);2
闭式冷却塔与开式冷却塔的区别
开式冷却塔的冷却原理就是,通过将循环水以喷雾方式,喷淋到玻璃纤维的填料上,通过水与空气的接触,达到换热,再有风机带动塔内气流循环,将与水换热后的热气流带出,从而达到冷却。此种冷却方式,首期的投入比较的少,但是运营成本较高(水耗、电耗)。 闭式冷却塔的冷却原理是,简单来说是两个循环:一个内循环、一个外循环。没有填料,主核心部分为紫铜管表冷器。 ①内循环:与对象设备对接,构成一个封闭式的循环系统(循环介质为软水)。为对象设备进行冷却,将对象设备中的热量带出到冷却机组。 ②外循环:在冷却塔中,为冷却塔本身进行降温。不与内循环水相接触,只是通过冷却塔内的紫铜管表冷器进行换热散热。在此种冷却方式下,通过自动控制,根据水温设置电机的运行。 两个循环,在春夏两季环境温度高的情况下,需要两个循环同时运行。秋冬两季环境温度不高,大部分情况下只需一个内循环。