开式喷头和闭式喷头的区别
zhangjing2110
2006年09月04日 22:18:49
只看楼主

请教一下各位开式喷头和闭式喷头在构造用途以及安装上的区别是什么?湿式喷水系统喷头安装方向一般为向下,那么楼板和屋面板的防火安全性是否要比干式喷水系统差?

请教一下各位开式喷头和闭式喷头在构造用途以及安装上的区别是什么?湿式喷水系统喷头安装方向一般为向下,那么楼板和屋面板的防火安全性是否要比干式喷水系统差?
免费打赏
小小法师
2006年09月05日 09:25:38
2楼
闭式喷头大部分是向上安装的,开式用于火灾危险性大的场所,水量大,灭火迅速。
楼主好多概念没搞清楚,一会开式、闭式,一会湿式、干式。建议看一下课本,上面说的很清楚的。
回复
rssh
2006年09月05日 12:41:57
3楼
开式正常情况下管网不充水,由报警装置(可燃气体报警或感温、感烟探头)发出信号,启动消防泵;湿式正常情况下管网充水,由湿式报警阀连锁启动消防泵。
回复
yinyongxiahn
2006年09月05日 14:53:23
4楼
闭式喷头上装的是玻璃球或易熔合金,火灾时因温度的升高受到破坏而喷水.而开式喷头安装时应与其它探测系统如烟感或温感探测器感应到火灾后,启动联动装置联动系统而喷水灭火,本身没有探测火灾的能力.