这样的梁间如何布置喷头
xlxl324
xlxl324 Lv.2
2013年02月15日 19:40:31
只看楼主

火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。

火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
1.jpg

未命名.jpg


1.jpg

免费打赏
xlxl324
2013年02月15日 19:41:31
2楼
自己先顶顶,别沉了
回复
jingshouda
2013年02月16日 14:53:48
3楼
建议考虑采用K115喷淋头。
回复
jingshouda
2013年02月16日 15:01:13
4楼
满足不了要求的,可K115和K80搭配使用是能满足你这个方案的。
回复
造杯水
2013年02月16日 15:04:34
5楼
本帖最后由 whadihuazhzh 于 2013-3-15 09:34 编辑

按喷规表7.2.1第三行要求做。如果仍有疑问可以加我建筑给排水设计QQ群189161962来讨论。加时注明:土木在线,不注明管理员会一概拒绝。
回复
ljp493075679
2013年02月17日 14:32:46
6楼
jingshouda 发表于 2013-2-16 15:01 满足不了要求的,可K115和K80搭配使用是能满足你这个方案的。能详细说明下该如何搭配使用么?单独使用K80喷头好像不能满足要求。
回复
ljp493075679
2013年02月17日 14:34:50
7楼
jingshouda 发表于 2013-2-16 15:01 满足不了要求的,可K115和K80搭配使用是能满足你这个方案的。该如何搭配使用呢?
回复
waternow
2013年02月19日 11:26:26
9楼
要是我布置的话就布置菱形的,一个4.2X4.2的矩形设置3个,靠墙的一排全部补满,满足规范,还可以用K80,一举两得
回复
waternow
2013年02月19日 11:38:07
10楼
这样应该可以吧,你看看,随手画的
回复
jshdgk
2013年02月20日 16:38:43
11楼
靠墙的一排全部补满,满足规范,一举两得
回复
staryhao
2013年02月20日 21:17:34
12楼
我认为可以常规布置,梁下加喷头。
回复

相关推荐

APP内打开