这样的梁间如何布置喷头
xlxl324
xlxl324 Lv.2
2013年02月15日 19:40:31
只看楼主

火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。

火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
1.jpg

未命名.jpg


1.jpg

hongjian1990
2013年02月21日 09:18:34
13楼
谢谢楼主倾心上传,以后类似资料期待更多分享。
回复
yestheno1
2013年02月21日 17:23:36
14楼
189161962.............
回复
jly8683
2013年02月22日 11:16:08
15楼
可以按照《喷规》7.1.3条中第4条布置,并作适当的调整
回复
萤石于皓月
2013年02月25日 15:37:32
16楼
QQ截图20120225153817.png
不知道你能不能看懂
回复
萤石于皓月
2013年02月25日 15:41:21
17楼
另外不能按十字梁喷头考虑,能用80的不考虑115,菱形可以但看你个人了,8米4跨不要布置4个,新手意见,共同探讨探讨。
回复
zhangleifeng2013
2013年02月28日 15:47:45
18楼
:):):):):):)
回复
乌咪
2013年02月28日 22:36:59
19楼
我看到窗户了,如果不是车库的话,这房间要做吊顶吗?如果做吊顶,就可以不考虑梁的位置了。
回复
xlxl324
2013年05月23日 10:11:18
20楼
经过研究和咨询,我发现可以用K115喷头布,也可用K80喷头布,K115的话布6个,K80的话布9个,中间的一列偏左然后卡规范避开梁,类似tonycaosir的图。用K115的话设计手册上允许,就是喷规上未允许,有点挑战规范,但审图老师也认可。
回复
rht1822
2013年07月05日 15:53:24
21楼
我们是预先要求结构做2条次梁,8.4米柱网即分为2.8米,就容易做了...
回复
水将
2013年09月06日 20:35:11
22楼
密勒梁 不好布置
回复

相关推荐