雨淋系统中的开式喷头向上还上向下安装?
zhanghui9828
Lv.6
2003年04月17日 15:24:43
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
在《给排水设计手册》中规定: 在空管式雨淋系统中,喷头可向上或向下安装,在充水式雨淋系统中,喷头应向上安装。 采用空管式雨淋系统或是充水式雨淋系统有原则吗?还是任何雨淋系统采用那种都可以呢?
在《给排水设计手册》中规定: 在空管式雨淋系统中,喷头可向上或向下安装,在充水式雨淋系统中,喷头应向上安装。
采用空管式雨淋系统或是充水式雨淋系统有原则吗?还是任何雨淋系统采用那种都可以呢?
免费打赏
qsahy
2003年04月20日 09:46:17
2楼
空管式雨淋系统的喷头向上向下都可以的,充水式的必须向上安装,因为在检修的时候要放空管网中的水,如果向下安装,喷头到横管之间的短管无法放空水。