关于极小流量下,室外管线最小坡度的问题
本人算是新人一枚,有问题都来论坛请教,也得到了很多人的帮助,在此谢谢大家,今又遇到了一个极端问题,也许是我自己想极端了,这里想听听大家怎么看。是关于排水管道的最小坡度的问题。我们知道市政的排水管推荐最小用300的,300的最小坡度是0.002(塑料管),其他0.003,我遇到的问题是因为城中村雨污分流之后,污水流量很小,总共才34L/S。所以用300的管子是可以满足排放要求的,但是,因为300的管子放坡大,最后出水口低于市政污水管。这个是这个问题的起源,因为排不出去是我放坡放大了。村里没有地方建泵站,不会说污水提升的,必须要自然排。这里要讨论一下流量很小的情况下,管子的坡度怎么埋?例如 室外的一个排水管,起点段只接入了一户人家,那流量肯定是很小吧,比2还要小,但是我们市政规范上说,推荐用300的,这个时候,我们这个管子的坡度怎么放? 因为好像怎么放都达不到最小流速的要求,这个时候,是不是只要按最小坡度0.002来铺就好了? 因为这段管子里面基本可以说没水流,我们讨论流速和充满度都是为了使管子不堵塞,现在充满度基本没了,那流速是
最小设计坡度的确定依据
在孙慧修主编的《排水工程》(上册)中,就最小设计坡度定义为:在设计充满度下与最小设计流速相应的设计坡度。由于坡度可通过流速和充满度确定,最小设计流速0.6m/s,充满度如何取就决定了最小设计坡度大小。该书指出:在确定最小管径的最小设计坡度采用的设计充满度为0.5。对200排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i=0.004;可是对300排水管,h/D=0.5,v=0.6下对应i≠0.003。当然现在新的室外排水规范对室外管网全部采用300的排水管。另外,新的室外排水设计规范-2006版在解释中列举了常用管道的最小设计坡度:管径400-对应0.0015;其它:500-0.0012;600-0.0010;800-0.0008;1000-0.0006……,这些管道的对应的设计充满度也不全是0.5.不知孙老师和规范为何不就这个原因解释一下,还是本人理解有误?