厂区室外生活污水管道最小坡度
本人现在做一工程,厂区生活污水量非常小,室外的污水管约长500米,不设化粪池直接接入市政。但市政接口标高只能满足DN300塑料管,0.002的坡度,千分之三的坡度无论怎样做都不能满足。按室外排水设计规范GB 50014-2006 这个坡度也是可以的,看到很多市政图纸坡度似乎更小。 但我们一般工厂外线通常按建筑给水排水设计规范GB 50015-2003中DN300,最小0.003控制坡度。感觉GB 50014-2006 更适用于市政和工业区。请教有经验的同行,在实际使用中0.002的坡度会不会有什么问题。[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-7 11:50 编辑 ]
Revit中如何对排水管道设置统一坡度值
Revit中如何对排水管道设置统一坡度值。排水管属于无压管道。因为排水过程中本身没有压力,所以在管道布置和地面铺地砖时必须留出一定的坡度,坡度控制在0.5-1%左右。室内设有主排水管,留坡度时要求排水管最低端与主排水管连接。1.绘制排水管道时,在禁用坡度或者坡度值为0.0000%的情况下正常绘制,只需将所有的排水管道建模完成,如图所示。2.提前调整管道坡度值,在“管理”-“MEP设置”-“机械设置”里,设置排水管道坡度值为6‰,如图所示。3.在三维视图前视图下,选中所有的排水管道,如图所示。4.在“修改/编辑”中单击“坡度”,将坡度设置为所需要的坡度值,点击“完成”将整个管道设置为统一坡度值,如图所示。意义:可以快速的统一修改管道坡度,加快建模速度,同时可以降低错误率。相关技巧搜索Revit MEP如何给管道添加坡度