Revit中如何对排水管道设置统一坡度值
Revit中如何对排水管道设置统一坡度值。排水管属于无压管道。因为排水过程中本身没有压力,所以在管道布置和地面铺地砖时必须留出一定的坡度,坡度控制在0.5-1%左右。室内设有主排水管,留坡度时要求排水管最低端与主排水管连接。1.绘制排水管道时,在禁用坡度或者坡度值为0.0000%的情况下正常绘制,只需将所有的排水管道建模完成,如图所示。2.提前调整管道坡度值,在“管理”-“MEP设置”-“机械设置”里,设置排水管道坡度值为6‰,如图所示。3.在三维视图前视图下,选中所有的排水管道,如图所示。4.在“修改/编辑”中单击“坡度”,将坡度设置为所需要的坡度值,点击“完成”将整个管道设置为统一坡度值,如图所示。意义:可以快速的统一修改管道坡度,加快建模速度,同时可以降低错误率。相关技巧搜索Revit MEP如何给管道添加坡度
关于给排水管道的安装空间
地下室包含给水管、加压排水管、喷淋管、消火栓管等众多给排水管线,我想咨询下各位大侠,在实际施工和安装过程中,给排水管线一般需要的安装垂直空间是多少? 比如说DN150的喷淋干管或者消火栓干管,单独在梁下敷设时,需要占据梁下多少垂直空间,假设管道阀门均采用闸阀,250够吗?还是要300? DN100的加压排水管又需要占据多少的垂直空间呢? 那么综合考虑所有给排水管线之后,一般需要预留的垂直安装空间大概是多少呢?暂时不考虑暖通等其他专业的管线影响。 以上问题,主要是因为要和建筑、结构等专业相互配合,在拍图过程中需要给排水设计师心中有大概的概念,不至于提出离谱的要求,导致现场施工和安装没法进行或者浪费建筑专业层高,希望大神不吝赐教,先行谢过啦。