1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?
2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?
3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?
2楼
第一个问题:不一定需要设置套管,建议参考建筑排水塑料管道图集里面有具体的做法
第二个问题:还是要设置伸缩节的。
第三个问题:不需要,阻火圈针对塑料排水管设置的
回复
3楼
li84236266 发表于 2014-6-16 22:45 第一个问题:不一定需要设置套管,建议参考建筑排水塑料管道图集里面有具体的做法第二个问题:还是要设置 …出屋面的通气管需要设置套管吗?还是用防水套管?
回复
4楼
出屋面的要设置防水套管,屋面防水套管和出户防水套管不是一样的~
回复
5楼
出屋面的要设置防水套管,屋面防水套管和出户防水套管不是一样的
回复
6楼
穿楼板可以不加,最好是全部加上套管!
回复
7楼
1.穿楼板一般不加,如果加的话下底和楼板齐平,上面超出地面30-50mm。
2.加啊,加伸缩节是为了给管道一定的补偿量,和套管没关系吧。
3.不需要,但是洞口需要用阻燃材料封堵。
回复