排水管道如何消除“冒臭味”
shx
shx Lv.2
2004年03月18日 13:55:25
只看楼主

请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?

请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?
免费打赏
1969yfj
2004年03月18日 13:58:12
2楼
全部改用防返溢地漏
回复
2003yhf
2004年03月18日 15:08:46
3楼
同意楼上意见。
回复
liuren1980
2004年03月18日 15:14:50
4楼
现在想加设立辅助排气管道,可能有点困难.在只能是设计时没有考虑周全.
回复
1969yfj
2004年03月18日 15:19:29
5楼
每隔一定层数在立管上加吸气阀也可
回复
humanhwj
2004年03月18日 15:25:17
6楼
现在有特制的防臭地漏,不防一试!
回复
qiuhong627
2004年03月18日 16:37:06
7楼
楼上的话很正确,值得一试!
回复
tjzc-yfx
2004年03月18日 17:02:24
8楼
加装吸气阀是一个比较好的建议,防臭地漏无法解决响声及管道系统的通水环境。
回复
softhappy
2004年03月18日 17:48:34
9楼
同意楼上
回复
hegy6363
2004年03月18日 17:52:12
10楼
不行的话还可以把底楼单独设排水管。
回复
goldtide
2004年03月18日 18:02:43
11楼
STUDOR正压调解器专门解决这个问题。请看www.goldtide.com.cn
或联系010-86614418
在立管旁加装一个正压调节器能根处此问题。我们有过此经验。
回复