关于室外排水设计规范中管道最小坡度的条文说明的疑问
daganggang
daganggang Lv.2
2006年08月12日 07:32:09
只看楼主

各位大师:我发现,新版的《室外排水设计规范》的条文说明中对于管道的最小坡度给出了新的说法,大管径的最小坡度居然可以为0.0006,其解释为随着经济社会发展,水量大了,应增大管道管径,适当的减小最小坡度。我对此不解,难道是说在水量一定的情况下,适当的增大管径,就可以减小管道坡度?这样管道内的水流速度岂不减小了,万一低于不淤流速怎么办。我在最近的一个雨水管道设计中,就采用了0.001的设计坡度,管道为1000的。是不是说0.003已经不再是最小设计坡度了。

各位大师:
我发现,新版的《室外排水设计规范》的条文说明中对于管道的最小坡度给出了新的说法,大管径的最小坡度居然可以为0.0006,其解释为随着经济社会发展,水量大了,应增大管道管径,适当的减小最小坡度。我对此不解,难道是说在水量一定的情况下,适当的增大管径,就可以减小管道坡度?这样管道内的水流速度岂不减小了,万一低于不淤流速怎么办。我在最近的一个雨水管道设计中,就采用了0.001的设计坡度,管道为1000的。是不是说0.003已经不再是最小设计坡度了。
免费打赏
maxin
2006年10月13日 10:55:55
2楼
这是由于管道材料的进步,塑料管、PE管道逐步走向实用,所以,坡度可以小一些。
与时俱进吧,兄弟~!
回复
zhu1guohua
2006年10月13日 14:40:29
3楼
条件允许坡度可放大,如果0.003有困难的话,我觉得增大管径来减小坡度还是可以的