防越级跳闸专题,为您提供防越级跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防越级跳闸相关的专业交流讨论,更多防越级跳闸相关内容请访问
土木在线论坛
!
漏电开关越级跳闸怎么解决
我负责一个工程现场临电,现在我遇到一个头问题,漏电开关老是越级跳闸,我现场用的是TN-S系统,3级配电,逐级保护,之下就是各个开关箱,机械设备箱,如果一个开关箱的漏电开关跳闸,整个3级箱(动作电流在30毫安每0。1毫秒),2级箱(动作电流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏电都跳(动作电流在200毫安每0.2毫秒),这事怎么解决啊
一起莫名其妙的越级跳闸
在线求教越级跳闸的问题
今天我公司35KV变电站发生10KV母线故障,10KV母联开关瓷瓶处落鸟造成母线短路。两台主变跳闸,一台显示故障为差动速断,另一台显示为高后备过流工段动作。请问为什么低后备没有动作而是高后备与差动动作。运行方式 两台主变并列运行,低后备保护投复压过流 高后备投复压过流。10Kv有PT 35kv无PT。差动投差速 比率差动。在线求教高手是什么原因造成了越级跳闸。
关于断路器越级跳闸的问题
电工维修中,越级跳闸怎么办
在我们日常机电维修中,有时会遇到本来是应该用电设备的一级断路器跳闸,但是呢上一级或者下一级的断路器却跳闸了是怎么回事呢?咦~下面小曲儿为大家来分析一下原因。
请教断路器越级跳闸的原因
近日将一小炼钢厂切割到一条10千伏线路上,频繁跳闸,不知原因,请大家谈谈.钢厂的用电负荷在负荷曲线上查出来是2000多千瓦,从负荷曲线上看整条线路的负荷并没有超过线路过流限额,连续将本线路跳了4次,保互动作均显示为过流,最后一次闸跳的是35千伏线路的开关,躲过了10千伏线路开关、10千伏主变开关,为何越级?是谐波作用的结果吗?其机理如何?
帮分析一下为什么越级跳闸
现象:用户反映馈出电缆A,C相短路(挖掘机将VV3*25电缆刨断),断路器未动作(电缆上口S3塑壳及上端空气开关均未跳闸),变压器高压侧熔断器单相熔断。条件:塑壳开关为S3N250热磁保护,空气开关为E2N2000 LSI三段保护,过载保护1*LN 18S,短路保护设置为OFF,变压器800KVA。请大家帮分析一下,如何调整,先谢了!
求助:断路器越级跳闸问题
有一台800的变压器,低压总保护1000A的低压万能断路器(整定电流1i),下面带了6路250A,2路400A的普通断路器,当用户电缆有故障时总万能断路器老是一块跳,引起整个变压器低压停电,有解决的办法吗?[ 本帖最后由 mwgyx507 于 2008-7-18 13:11 编辑 ]
施工电梯不定时越级跳闸
现场施工电梯(变频式)不定时越级跳闸,末级箱(3级箱),2级箱均未动作。只跳1级箱。起初检查发现1级配电柜总开容量略低,原先上限400A,更换加大容量到630A。运行2天又跳闸了,而且是清晨。这排除了容量不够越级跳闸的问题。是否为变频电梯谐波导致误跳?但是为什么是越级动作?!2级断路器按了测试按钮,是可以正常工作。一头雾水,求大神解疑!
10KV开关越级跳闸的原因分析