一起莫名其妙的越级跳闸
fanhaixiang
2008年09月04日 20:38:36
来自于继电保护
只看楼主

2008年8月25日20点50分,值班电工与车间操作工去起一台6KV315KW的高压电机,按下按钮后,电机哼了一声,灯泡闪动,紧接着全厂停电。后查保护器故障内容,35KV总进线断路器过流1跳闸,动作电流2000A,定值是1427A,0秒。 完成全厂送电后,全力以赴查问题,当时故障现象是:高压开关柜速断过流跳闸掉牌,总进线跳闸,伴有灯光闪动,后来咨询上级110KV变电站值班人员,当时有一下低压接触器突然声音很高,然后消失,接着,我公司负荷消失。根据现象,我们初步判断是短路,当时用高压摇表测电机绝缘20M欧,电缆23M欧,没有问题。直流电阻测试仪检测,三相平衡。第二天,查电缆线路,没有故障。我们真是纳闷,明明是短路,就是查不出故障点,后来,我们又查了开关柜,接地开关未打上。

没有问题,再次试车我们没有胆量,于是电机拉至电机大修厂进行检测,无问题,并且将电机空转了10分钟,电机故障排除。电缆进行绝缘处理,空试线路,正常,也排除。真是邪乎!
既然无问题,干脆再试一次,于是,将进线保护退出,现场启动电机,一次成功。
现在的问题是既然跳了,肯定有故障,但是现象与分析就是不吻合。最后,我们怀疑恰好是网电故障,但是被供电部门否决。只有断路器未查,内容有直阻,同期,别的真想不起来。
出了问题就要做到三不放过,否则,同类问题还会出现。现在是原因不明,心里不踏实,只求高手来诊断。
祈求中!同类的问题大家也要说呀,共同学习!

200719234757955.png

免费打赏
zxf7401
2008年09月05日 08:36:11
2楼
有可能为电机负载问题,一般大型电机启动前必须要先进行盘车,看负载是否能转动。若负载堵住,电机启动时转不动肯定要形成过流而跳闸,且事后电气上查不出一点故障。
回复
o0001
2008年09月05日 09:11:55
3楼
你只提供了一个参数,“35KV总进线断路器过流1跳闸,动作电流2000A,定值是1427A,0秒。”
1.当时,启动6KV315KW的高压电机前,35KV总进线的正常运行电流是多少?
2.这台电动机带的什么负荷?多长时间没用了?启动前是否进行了人力盘车?盘车时是否很费劲?
3.查一下,是否是机械故障导致电气故障!
回复
fanhaixiang
2008年09月05日 14:50:37
4楼
盘车无问题,这个忘了说,不是机械故障。电机是风机启动,大约20天未起。启动前进行了人力盘车,盘车时不是很费劲,启动时35KV总进线的正常运行电流300A。
谢谢!
回复
lingxuct
2008年09月05日 23:57:27
5楼
6KV315KW电机的额定电流只有36A,电缆也不会超过70平方吧?
“35KV总进线断路器过流1跳闸,动作电流2000A”!计算到6KV的电流有11.67KA!就是电机侧电缆短路,也达不到这么大的电流!
以后只有猜测了:短路是肯定的,但短路与电缆无关!这个就好找了,从电缆头到电机控制的断路器出口!这中间只有CT、SPD和地刀了(如有带电显示,不可能有这么大的短路电流)。柜子后盖肯定打开检查过了?
SPD有没有可能在断路器合闸瞬间因电压过高而放电(泄流)?
如果过电压保护用的是避雷器,试验一下它们的泄流的阀值电压。

想起我们出过的一个事故:也是6KV电机柜,给CT做耐压试验时,把三相用导线短接了,试验做好后忘记拆掉这根短接线,就把柜子后盖盖上了!起动这台电机时,断路器速断动作(没有越级跳闸),短路电流也有10KA左右。但检查柜子就能看到短路弧光的痕迹。
回复
lingxuct
2008年09月06日 00:04:22
6楼
电机柜五防没问题吧?如果接地刀闸无联锁,且又发生电工操作失误,等事故发生以后,失误电工悄悄把地刀拉开了,害怕受到处份,不让人知道。这样,一点痕迹也找不到。
其实不然!我不信电机柜上的保护一点也没动?!(因楼主没说过电机柜上保护动作情况)

“当时故障现象是:高压开关柜速断过流跳闸掉牌,总进线跳闸,”是指6KV电机柜一段,还是说35KV一段?

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-9-6 00:07 编辑 ]
回复
fanhaixiang
2008年09月06日 00:12:21
7楼
电机柜五防没问题吧?如果接地刀闸无联锁,且又发生电工操作失误,等事故发生以后,失误电工悄悄把地刀拉开了,害怕受到处份,不让人知道。这样,一点痕迹也找不到。
其实不然!我不信电机柜上的保护一点也没动?!(因楼主没说过电机柜上保护动作情况)
电机柜五防没问题,地刀短路也查了,没有痕迹,这一点我用人格担保。
电机柜上的速断保护是动作的,基本上是与进线同时动作的。
今天下午还在咨询市电业局继电保护负责人,说先研究下。
回复
wysh
2008年09月10日 13:25:49
8楼
应该是启动电流太大所致
回复
yuwangxiao1123
2008年09月10日 18:22:21
9楼
实际中的问题总是很复杂的,要耐心查找。:L
回复
fanhaixiang
2008年09月10日 21:43:05
10楼
应该是启动电流太大所致
查阅资料,可能是三相不同期造成启动短路,我这是头一次听说,矛盾的是第二次、第三次居然毫无故障的正常起动。仍然纳闷,现在此电机仍然是备用,一般不启动。
害怕呀!领导一直在找电气上的差错。期待能尽快解决。
回复
fanhaixiang
2008年09月10日 21:57:14
11楼
6KV电动机柜是JYN-10,保护是采用传统的A-C两相,电磁式GL-12/10A的过电流继电器,起动电流5A,速断40A,CT变比50/5,当时应该是速断动作。35KV总进线是综保,CT变比800/5,过流1:1427A,0秒。过流2:1104A,1.5秒。