2008年8月25日20点50分,值班电工与车间操作工去起一台6KV315KW的高压电机,按下按钮后,电机哼了一声,灯泡闪动,紧接着全厂停电。后查保护器故障内容,35KV总进线断路器过流1跳闸,动作电流2000A,定值是1427A,0秒。 完成全厂送电后,全力以赴查问题,当时故障现象是:高压开关柜速断过流跳闸掉牌,总进线跳闸,伴有灯光闪动,后来咨询上级110KV变电站值班人员,当时有一下低压接触器突然声音很高,然后消失,接着,我公司负荷消失。根据现象,我们初步判断是短路,当时用高压摇表测电机绝缘20M欧,电缆23M欧,没有问题。直流电阻测试仪检测,三相平衡。第二天,查电缆线路,没有故障。我们真是纳闷,明明是短路,就是查不出故障点,后来,我们又查了开关柜,接地开关未打上。
没有问题,再次试车我们没有胆量,于是电机拉至电机大修厂进行检测,无问题,并且将电机空转了10分钟,电机故障排除。电缆进行绝缘处理,空试线路,正常,也排除。真是邪乎!
既然无问题,干脆再试一次,于是,将进线保护退出,现场启动电机,一次成功。
现在的问题是既然跳了,肯定有故障,但是现象与分析就是不吻合。最后,我们怀疑恰好是网电故障,但是被供电部门否决。只有断路器未查,内容有直阻,同期,别的真想不起来。
出了问题就要做到三不放过,否则,同类问题还会出现。现在是原因不明,心里不踏实,只求高手来诊断。
祈求中!同类的问题大家也要说呀,共同学习!
12楼
根据LZ的叙述(没有发生短路点的痕迹),可以判断为:
是启动过程中的启动电流的高次谐波(可达2.5倍以上),造成了误动作。
解决办法:改造继电保护,换成(具有谐波鉴别能力的)综合保护装置。
回复
13楼
忘了说了,谐波往往是短时的、不确定的、随时可能出现的。所以,跳闸后,查无根据!
回复
14楼
你好,大校同志,上等兵向您报告:综保是今年7月25日刚改造好,厂家是山东泰开WXH-55C。改造继电保护,换成(具有谐波鉴别能力的)综合保护装置,这个还要向厂家咨询。不过,他们也在努力查问题。
:time: :time: :time:
回复
15楼
支持6楼的观点。:time: :time: :time:
回复
16楼
“不同期造成启动短路”,应该是叫做:非同期短路。例如:正在运行的电动机电源突然失压,而电源又在很短的时间内回复,这时电动机处于向电网回馈状态--可以理解为发电--而其频率、相位等参数相差很多,相当于两个发电机非同期合闸的短路故障。所以,大型电动机,要求在短时内失电后允许迅速回复供电,而时间过了就要再延时一段时间才能供电(等电动机降速到失去发电状态)。
回复
17楼
电机昨天中午13点启动,上级保护全部退出,启动一切正常。
关于谐波,想到了去年的一件事,两台变压器并联运行,已经投运一台变压器,空投另一台变压器时,低压的一台进线断路器失压跳闸。会不会是谐波呢?
回复
18楼
不管怎样,0秒跳闸,肯定与盘车没关系,也与起动时间长短没关系。
回复
19楼
短路事故是肯定的。
有些短路事故发生后会将短路点崩开,以后绝缘反而恢复了,这种故障点只能靠人工仔细查找了。
回复
20楼
风机的阀门启动时是否关闭了?
回复
21楼
起动风机时电工在场,风门的确关上。不过,以前出现过风门未关,电机起动经常失败。:handshake