一起莫名其妙的越级跳闸
fanhaixiang
2008年09月04日 20:38:36
来自于继电保护
只看楼主

2008年8月25日20点50分,值班电工与车间操作工去起一台6KV315KW的高压电机,按下按钮后,电机哼了一声,灯泡闪动,紧接着全厂停电。后查保护器故障内容,35KV总进线断路器过流1跳闸,动作电流2000A,定值是1427A,0秒。 完成全厂送电后,全力以赴查问题,当时故障现象是:高压开关柜速断过流跳闸掉牌,总进线跳闸,伴有灯光闪动,后来咨询上级110KV变电站值班人员,当时有一下低压接触器突然声音很高,然后消失,接着,我公司负荷消失。根据现象,我们初步判断是短路,当时用高压摇表测电机绝缘20M欧,电缆23M欧,没有问题。直流电阻测试仪检测,三相平衡。第二天,查电缆线路,没有故障。我们真是纳闷,明明是短路,就是查不出故障点,后来,我们又查了开关柜,接地开关未打上。

没有问题,再次试车我们没有胆量,于是电机拉至电机大修厂进行检测,无问题,并且将电机空转了10分钟,电机故障排除。电缆进行绝缘处理,空试线路,正常,也排除。真是邪乎!
既然无问题,干脆再试一次,于是,将进线保护退出,现场启动电机,一次成功。
现在的问题是既然跳了,肯定有故障,但是现象与分析就是不吻合。最后,我们怀疑恰好是网电故障,但是被供电部门否决。只有断路器未查,内容有直阻,同期,别的真想不起来。
出了问题就要做到三不放过,否则,同类问题还会出现。现在是原因不明,心里不踏实,只求高手来诊断。
祈求中!同类的问题大家也要说呀,共同学习!

200719234757955.png

免费打赏
changan_1
2008年09月18日 12:26:43
22楼
我厂也发生过启动低压45KW风机越级跳闸现象,上下级都是熔断器,下级新配的柜子里新熔断器没有跳闸,查手册选型及容量正确,上级熔断器容量正常,选型按照线路保护选择,应该没有问题,怀疑风机长时间不用受潮,检测绝缘及直流电阻均正常,电缆正常,风机启动风门及盘车正常。后来更换上级熔断器后启动也不行。后来怎么做就不知道了。
根据以往经验,可能是风机受潮或者断路器长时间不用导致过流能力下降。
回复
ilfang
2008年09月19日 13:16:29
23楼

同意这个观点,我想也非常有可能。
回复
howazn
2008年09月19日 23:52:16
24楼
我们也发生过你说的这种情况,比较莫名其妙后来怀疑是电网瞬间电压降的问题,越级跳闸应该好好查查,你看看是否是电压波动问题。
回复
m_fly800
2008年09月22日 22:22:17
25楼
这种解释不清的故障是蛮多的。。
躲不过启动电流,也只可能是过流啊。。不可能是速段啊
要不人计算定值的人吃屎去了。。。
肯定是短路,35KV都2000A,到6KV得一万多的电流啊。。。
简直不可想象。。
回复

相关推荐

APP内打开