防接地短路火灾的有效措施
防范接地短路引起火灾事故在技术上并不困难,国内、外的有效经验是在用电场所的电源进线上装设剩余电流动作保护装置。 防接地短路引起火灾事故可以采用带有剩余电流动作的自动空气断路器,在原有的短路保护、过载保护等保护功能外,还具有接地短路保护功能。在接地短路故障电流即使很小时能及时动作,切断电源。对一旦发生接地短路切断电源,会造成事故或重大损失影响的电气装置或场所,可以在接地短路故障时接入声光报警装置,及时发出危险信号。 带有接地短路保护功能装置的选型,应注意: (1) 接地短路保护装置是剩余电流动作保护装置分级保护中的一个节点,应合理选择在用电系统内的安装位置。 (2) 保护装置的剩余动作电流应根据线路的具体条件如线路安装方式、线路绝缘老化程度、线路的环境条件、线路的自然泄漏电流等确定。一般应大于最大自然泄漏电流值的2倍。 (3) 为了做好各级保护器的动作配合,接地短路保护装置,应采用延时动作型。 (4) 对于通过剩余电流动作继电器配合
收集架空线路防外力破坏措施~~~
1)为杜绝或减少车辆碰撞杆塔事故,可以在交通道路边的杆塔上涂上醒目的反光漆,以引起车辆驾驶员的注意;或者制作电杆护墩,保护电杆。 (2)加强护线的宣传教育,在10kV线路旁设置醒目的禁止警示牌,禁止在10kV线路两旁300m范围内放风筝; (3)加强打击破坏盗窃10kV线路塔材及金具的力度,力求得到当地公安、治保部门的配合,制定有效的措施和具体防范方案,设置专门部门负责实施,对破坏、盗窃10kV电力设施的破坏分子进行严厉的打击; (4)运行部门定期巡视检查10kV线路的杆塔基础、拉线基础和违章建筑物,对掏空的杆塔基础、拉线基础进行及时维修,对存在缺陷的设备及时处理和检修,对违章建筑物进行清理整顿。 你知道什么措施,请发表~~~
继电保护装置防干扰措施
【摘 要】发电厂是具有高强度电磁场环境的特殊区域,容易对继电保护装置造成干扰,使保护误动或拒动,危及系统安全稳定运行。为此,本文介绍我厂所采取的若干抗干扰措施,并对这些措施的原理及实现方法进行了简单的阐述。发电厂是具有高强度电磁场环境的特殊区域,诸如雷击、短路故障、隔离开关与断路器操作、工作人员在近处使用对讲机等情况,都会对弱电的微机继电保护装置造成强电磁场干扰,使继电保护装置不正确动作,从而影响系统稳定运行。为使继电保护装置安全可靠地运行,我们希望可以降低一次干扰源的干扰水平,但是实现起来很难,甚至不可能,如雷击、短路故障,并不是我们所能控制的。因此,我们的重点是断开电气二次回路及设备与一次回路之间的耦合,降低一次干扰源对二次回路及设备的干扰。下面介绍我厂现阶段为此所采取的若干措施。1、高频同轴电缆应在开关场和控制室两端分别接地若高频同轴电缆只在一端接地,在隔离开关操作空母线等情况下,必然在另一端产生暂态高电压。在这种情况下,将在收发信机端子上产生高电压,可能中断收发信机的正常工作,甚至损坏收发信机部件。为此,我们采用了高频同轴电缆两端接地的方法。具体接