常见钢结构屋面节点:檩条冷桥 常见双层钢板屋面节点:次檩条冷桥 常见钢结构屋面:自攻螺钉冷桥 单层钢板屋顶方案一节点:防冷桥垫块 单层钢板屋顶方案二:防冷桥垫块 + 防冷桥钉, 彻底解决结露问题 双层钢板屋顶方案一:防冷桥檩条 双层钢板屋顶方案二:防冷桥檩条 + 防冷桥螺钉, 彻底解决结露问题
常见钢结构屋面节点:檩条冷桥
常见双层钢板屋面节点:次檩条冷桥
常见钢结构屋面:自攻螺钉冷桥
单层钢板屋顶方案一节点:防冷桥垫块
单层钢板屋顶方案二:防冷桥垫块 + 防冷桥钉, 彻底解决结露问题
双层钢板屋顶方案一:防冷桥檩条
双层钢板屋顶方案二:防冷桥檩条 + 防冷桥螺钉, 彻底解决结露问题
如何解决室内彩板结露?
解决办法:作好隔热层、消除水蒸气、且室内壁与室外无冷桥
1,结露原因是板的温度低于露点(冷凝发生时的温度)、室内存在水蒸气。
解决的办法是增加保温效果,使得板表面温度与室温比相差一般在3度以内。
2,玻璃棉吸水很大,吸水后保温效果大大下降。
建议做隔汽层(即夹筋铝箔或白色聚丙烯贴面,要求贴面向室内),防止水蒸气进入保温层内。并提高保温厚度,一般提高到1.7倍。
3,增加通风:通风会降低室温,减少板表面的温差,并降低室内相对湿度。
4,吊顶,形成阁楼。
空气间隔本身就是保温,同时,阁楼可以单独通风。
5, 轻钢结构金属屋面屋顶专用免电力涡轮通风换气机和屋脊式通风换气机,一次性成本投入较高,生产使用中能源消耗和维护成本几乎为零,设计布置合理能保证厂房范围内的好效果,但损失室内热量。
6, 金属屋面为单层压型板下铺钢丝网、中间夹附铝箔的玻璃棉(以下简称单),或双层钢板中间夹玻璃棉(以下简称双)两种做法。
两种做法都要注意:
(1)、采用单面附铝箔的玻璃棉,在整个屋面安装时一定要注意保证其连续无遗漏或断开以消除冷桥,采用铝箔胶带连接搭接处以保证汽密。
(2)、金属屋面单做法铺钢丝网时注意钢丝网张力以保证其在相邻檩条之间合适的悬垂,为以防万一,在生产线正上方铺倒钉板,以防冷凝水滴入生产线;金属屋面双做法必须注意室内屋面板应按照从屋脊向屋檐处的顺序铺设,且檐沟设计应考虑相应的引出冷凝水构造。对于生产中蒸发量很大的轻钢结构车间,防止结露相当重要。可能产生:玻璃棉因饱吸冷凝水而导致屋面荷载成倍增加,冷凝水滴入生产线而导致设备和产品的污损,室内环境的恶化等等。
来源:网络,如有侵权,请联系删除