大家了解防雷措施一般有哪两种吗?
1.不使雷击直接击中电气设备,如采用避雷针及避雷线。 2.防止感应雷击,如采用阀型避雷器,管型避雷器,放电间隙等。 一般工厂企业常采用避雷针、阀型避雷器和放电间隙等避雷装置。避雷针是用来防护电气设备和比较高大的建筑物,避免遭受直击雷的装置。避雷针实际上是起引雷作用。阀型避雷器用来保护变压器及变配电所内的各种电器绝缘,防止设备在雷电感应过电压时,绝缘不致发生闪络和击穿。安装阀型避雷器的作用,相当于在电气设备上装了一个安全阀,当被它保护的设备上出现过电压,超过它的放电电压时,它就自动放电,使系统的高电压降低到对设备没有危险的程度。当雷电流流入大地后,它有能自动封闭,使电力电流不至于长时间地通过避雷器入地。放电间隙是一种最为了防止外物使间隙短路,可在其接地引下线中串接一个辅助间隙;它的作用是当鸟类、昆虫或其他外物偶然落在主间隙时,不致引起放电接地。 在此再次提醒大家,在使用电气设备时,一定要注意安全,特别在雷雨天气时,一定要做好安全措施。
请教家庭小院落防雷措施?
我家盖了一幢小楼房,三层的半框架结构,一、二楼层高4米,三楼层高二米(房高12米的样子),房子是平顶的。房子位于一座小山的半坡上,后山高约200米(后山上是树林),半坡下面是小溪。以前我们那没听说过雷击的事情,但房子盖好以后,我家的电灯、电棒都多次被击坏,电话机也击坏了,还击死了一头猪(不敢确定,猜测,因为是打雷的时候叫了一声就死了,但关猪的房间是偏房,土木结构的,下雨可能会潮湿)。请专家帮助我想一下解决方案,这种防雷措施自己能不能做?再请问一下,人在房间里面安全不安全,因为全是水泥结构的,怎么导电呢?三是电灯、电棒被击坏是房顶的雷击的问题还是由电话线、电线传感来的问题,我听家人说,打雷的时候空开是断开的。
建筑物防雷的分类及措施
建筑物防雷的分类及措施 作者:刘屏周 时间: - 摘要:建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类 关键词:建筑物防雷 分类 防雷措施 1.1建筑物防雷的分类建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。1.应划为第一类防雷建筑物:一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大坡坏和人身伤亡者。2.应划为第二类防雷建筑物:一、国家级重点文物保护的建筑物。二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大型城市的重要给水
浪涌保护器与防雷措施概述
防雷工作是现代建筑中尤其是高层建筑中的重要一环,做好防雷工作能够是建筑中的各种电子设备免受电涌或峰值电压的危害。而浪涌保护器则是防雷工作中最为重要的元件。下面是电工之家关于浪涌保护器与防雷措施的概述。浪涌保护器又称SPD、防雷器、电涌保护器或避雷器,浪涌保护器的作用是将线路上出现的浪涌电压(瞬间过电压/浪涌电流)引导至接地装置,泄放到大地,保护电子设备免受“浪涌”的损害,从而达到保护设备的目的。目前国内低压配电系统中所使用的浪涌保护器大多为金属氧化物避雷器也称氧化物避雷。金属氧化物阀片是以氧化锌为主要成份,加入少量的铋、钴、铬、锰、锑等金属氧化物作为添加剂,经过混料、适粒、线型,在1000℃;以上的高温下烧制而成,形状呈圆饼形或环形,它有着优异的非线性物性,非线性系数α可低达0.01~0.04。当正常工作时本身只有微安级的漏电流,它对过电压响应时间非常快,通流能力也很高。整体来讲防雷工作可分为防直击雷和防感应雷,也可以理解为内部防雷和外部防雷。过电压的保护也属防雷工作范畴,应涵盖在内部防
变电所防雷接地措施研究
变电所接地包括保护接地、雷电保护接地、以及工作接地。那么保护接地主要指电气装置的金属外壳、配电装置的构架以及线路杆塔等,为防止由于绝缘损坏使其有可能带电,危及人身和设备的安全而设定的接地;雷电保护接地主要指为了雷电保护装置向大地释放雷电流而设的接地;工作接地则是在电力系统电气装置中,为变电运行需要所设的接地。所以说,变电接地系统的合理性直接关系到人身和电力设备的安全。 一、如何选择接地电阻 1、接地电阻的含义 变电所接地电阻实质上是电流经地面某一点与地下某一确定点之间,用欧姆定律计算出来的一个物理值,定义为接地极与零电位的远方接地极之间的欧姆定律电阻。 2、如何确定接地电阻值 确定变电所接地电阻值要有一定的依据,更要讲究经