大家了解防雷措施一般有哪两种吗?
1.不使雷击直接击中电气设备,如采用避雷针及避雷线。 2.防止感应雷击,如采用阀型避雷器,管型避雷器,放电间隙等。 一般工厂企业常采用避雷针、阀型避雷器和放电间隙等避雷装置。避雷针是用来防护电气设备和比较高大的建筑物,避免遭受直击雷的装置。避雷针实际上是起引雷作用。阀型避雷器用来保护变压器及变配电所内的各种电器绝缘,防止设备在雷电感应过电压时,绝缘不致发生闪络和击穿。安装阀型避雷器的作用,相当于在电气设备上装了一个安全阀,当被它保护的设备上出现过电压,超过它的放电电压时,它就自动放电,使系统的高电压降低到对设备没有危险的程度。当雷电流流入大地后,它有能自动封闭,使电力电流不至于长时间地通过避雷器入地。放电间隙是一种最为了防止外物使间隙短路,可在其接地引下线中串接一个辅助间隙;它的作用是当鸟类、昆虫或其他外物偶然落在主间隙时,不致引起放电接地。 在此再次提醒大家,在使用电气设备时,一定要注意安全,特别在雷雨天气时,一定要做好安全措施。
大家了解防雷的基本措施有哪些?
(一)、防雷装置是利用其高出被保护物的突出地位,把雷引向自身,然后通过引下线和接地装置,把雷电流泄入大地。常见的防雷装置有:避雷针、避雷网、避雷带、避雷线、避雷器等。根据保护的对象不同,接闪器可选用避雷针、避雷线、避雷网或避雷带。避雷针主要用于建筑物和构筑物的保护;避雷线主要作为电力线路的保护;避雷网和避雷带主要用于建筑物的保护;避雷器是防止雷电侵入波的一种保护装置。 (二)、电离防雷是一种新技术,它由顶部的电离装置,地下的地电流收集装置及连接线组成。电离防雷装置是利用雷云的感应作用,或采用放射性元素在电离装置附近形成强电场,使空气电离,产生向雷云移动的离子流。这样,雷云所带电荷便得以缓慢中和并泄漏,从而使空气电场强度不超过空气的击穿强度,消除落雷条件,抑制雷击发生。 (三)、可燃、易燃液体贮罐的防雷措施是:
改善防雷保护的措施有哪些?
改善防雷保护的措施a.对微波塔不高的站,通过调整独立避雷针的位置或增加独立避雷针,使微波塔处于独立避雷针的保护范围之内。例如: 110 kV东郊变电站,控制保护全部更换为微机型,原建筑物没有屏蔽、均压、接地措施,微波塔接地也因周围环境无法按SDJ7—79第70条引出。就近与主控室接地网两点相连。发现该问题后,及时与有关部门协商,在距微波塔约10 m处又立了一根35 m的独立避雷针,拆除了微波塔作为接闪器的4 m针尖,同时为了防止绕击,对主控室采取了屏蔽、均压、接地等措施。b.对于由于条件所限必须立于多层建筑物顶上的微波塔,应将微波塔接地引下线尽量远离主控室,同时对主
浪涌保护器与防雷措施概述
防雷工作是现代建筑中尤其是高层建筑中的重要一环,做好防雷工作能够是建筑中的各种电子设备免受电涌或峰值电压的危害。而浪涌保护器则是防雷工作中最为重要的元件。下面是电工之家关于浪涌保护器与防雷措施的概述。浪涌保护器又称SPD、防雷器、电涌保护器或避雷器,浪涌保护器的作用是将线路上出现的浪涌电压(瞬间过电压/浪涌电流)引导至接地装置,泄放到大地,保护电子设备免受“浪涌”的损害,从而达到保护设备的目的。目前国内低压配电系统中所使用的浪涌保护器大多为金属氧化物避雷器也称氧化物避雷。金属氧化物阀片是以氧化锌为主要成份,加入少量的铋、钴、铬、锰、锑等金属氧化物作为添加剂,经过混料、适粒、线型,在1000℃;以上的高温下烧制而成,形状呈圆饼形或环形,它有着优异的非线性物性,非线性系数α可低达0.01~0.04。当正常工作时本身只有微安级的漏电流,它对过电压响应时间非常快,通流能力也很高。整体来讲防雷工作可分为防直击雷和防感应雷,也可以理解为内部防雷和外部防雷。过电压的保护也属防雷工作范畴,应涵盖在内部防
变电所防雷接地措施研究
变电所接地包括保护接地、雷电保护接地、以及工作接地。那么保护接地主要指电气装置的金属外壳、配电装置的构架以及线路杆塔等,为防止由于绝缘损坏使其有可能带电,危及人身和设备的安全而设定的接地;雷电保护接地主要指为了雷电保护装置向大地释放雷电流而设的接地;工作接地则是在电力系统电气装置中,为变电运行需要所设的接地。所以说,变电接地系统的合理性直接关系到人身和电力设备的安全。 一、如何选择接地电阻 1、接地电阻的含义 变电所接地电阻实质上是电流经地面某一点与地下某一确定点之间,用欧姆定律计算出来的一个物理值,定义为接地极与零电位的远方接地极之间的欧姆定律电阻。 2、如何确定接地电阻值 确定变电所接地电阻值要有一定的依据,更要讲究经