关于二类防雷相关措施的讨论
嗨4你的益达
2014年07月06日 15:51:39
只看楼主

根据江苏省建筑安装工程操作规程15.6.6条规定高层建筑应有防侧击措施,可每隔三层沿建筑物四周敷设一道均压环,并应讲二类防雷建筑物超过45米及以上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷联接,这句话是不是从一层开始每隔三层敷设均压环,还有为什么45米以上的栏杆要防雷,45米以下的就不需要了吗,为什么啊?

根据江苏省建筑安装工程操作规程15.6.6条规定高层建筑应有防侧击措施,可每隔三层沿建筑物四周敷设一道均压环,并应讲二类防雷建筑物超过45米及以上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷联接,这句话是不是从一层开始每隔三层敷设均压环,还有为什么45米以上的栏杆要防雷,45米以下的就不需要了吗,为什么啊?
免费打赏
wangyan80
2014年07月07日 22:24:07
2楼
二类防雷建筑是在45米以上开始做均压环,不是从一层就开始做。
45米以上防雷是根据侧击雷滚球半径计算出来的。
我想你应该看看GB50057-2010《防雷设计规范》。
回复
嗨4你的益达
2014年07月08日 10:39:59
3楼
wangyan80 发表于 2014-7-7 22:24 二类防雷建筑是在45米以上开始做均压环,不是从一层就开始做。45米以上防雷是根据侧击雷滚球半径计算出来 …好的,我中午回去看看,
回复
云飘飘
2014年07月14日 06:21:48
4楼
从45米高度往上开始设置均压环。
回复
lj565773470
2014年07月21日 14:21:36
5楼
向各位前辈学习!不错
回复
ht_chenyongjun
2014年07月28日 12:44:31
6楼
一类防雷30米、二类防雷45米、三类防雷60米做均压环,防雷设计规范有要求