本帖最后由 fitman 于 2014-6-19 11:00 编辑 现有一6层旧楼,原来楼顶只有一个避雷针的防雷措施。现业主想把大楼改为办公楼,按三类防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面装接闪带,支架用膨胀螺栓固定在女儿墙上。2、四角和侧面共6条专用引下线。3、接地极是问题,因大楼部份外墙与民居相邻(间隔小于0.8m),没法在大楼四周做一个环形接地极,有什么好的解决方法。另外这类后补措施还要注意那些问题,请大家给点意见。

本帖最后由 fitman 于 2014-6-19 11:00 编辑

现有一6层旧楼,原来楼顶只有一个避雷针的防雷措施。现业主想把大楼改为办公楼,按三类防雷做防雷措施。有如下方案:
1、天面装接闪带,支架用膨胀螺栓固定在女儿墙上。
2、四角和侧面共6条专用引下线。
3、接地极是问题,因大楼部份外墙与民居相邻(间隔小于0.8m),没法在大楼四周做一个环形接地极,有什么好的解决方法。
另外这类后补措施还要注意那些问题,请大家给点意见。

QQ图片20140619110336.jpg

免费打赏
zhanghl5418
2014年06月18日 10:52:44
2楼
引下线距地2米高处需穿管避免与人发生直接接触。
回复
fitman
2014年06月18日 10:57:46
3楼
zhanghl5418 发表于 2014-6-18 10:52 引下线距地2米高处需穿管避免与人发生直接接触。谢谢楼上的回复。雷规要求是2.7m以下以3mm以上厚度的交联聚氯乙烯保护。不但实际工程是用什么材料?
回复
zhanghl5418
2014年06月18日 11:02:38
4楼
与设引下线不应少于 2 根,应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置,其间距沿周长计算不应大于25m。当建筑物的跨度较大,无法在跨距中间设引下线时,应在跨距两端设引下线并减小其他引下线的间距,与设引下线的平均间距丌应大亍25m。
回复
zhanghl5418
2014年06月18日 11:30:17
5楼
fitman 发表于 2014-6-18 10:57 谢谢楼上的回复。雷规要求是2.7m以下以3mm以上厚度的交联聚氯乙烯保护。不但实际工程是用什么材料?这是最近进行防雷设计查国标记住的,实际工程中用什么材料也不清楚。不好意思!
回复
aidexianqi
2014年06月18日 16:50:38
6楼
最大的问题还是接地的问题,另外补打接地极?
回复
fitman
2014年06月18日 17:56:39
7楼
aidexianqi 发表于 2014-6-18 16:50 最大的问题还是接地的问题,另外补打接地极?确实如此。由于条件原因,没法做到绕建筑物一圈的水平接地极。因此有三根引下线要引到较远的地方接地,不知这方面一般如何操作?
回复
向天索要1度电
2014年06月18日 18:07:09
8楼
静观大神回答,我最近也有个项目可能要做防雷,情况类似,求高手。
回复
天下唯吾曹孟德
2014年06月18日 20:32:53
9楼
本帖最后由 tyrle12 于 2014-6-18 20:34 编辑

如果只是接地电阻问题,能不能考虑那种镀铜包钢或者铜棒,打入地下。1组做大概用4-6根延长一字型的接地网。
就是有一段时间提到用铜线代替扁钢,接地棒非常长用焊药连接那种。
回复
fitman
2014年06月19日 08:58:42
10楼
tyrle12 发表于 2014-6-18 20:32 如果只是接地电阻问题,能不能考虑那种镀铜包钢或者铜棒,打入地下。1组做大概用4-6根延长一字型的接地网。 …我也考虑用2.5m热镀锌角钢做地极,按图集间距为5m,则6根就要25m长,但可施工范围最多也是15*3m。好象很难用一字型的接地网。不知还有什么方案。
回复
合十
2014年06月19日 09:40:49
11楼
6 层楼高设避雷针,补做接商闪带,确定有效果?6层楼还不及一般的居民楼高吧,别做了这个最后把雷引导隔壁去了,建议取消避雷针,明敷避雷带,,注意引下线位置避开信息设备安装位置,接地极肯定就近比较好,不能引至远处,重做接地极难度很大,慎重处理。而且室内配电也需要做好防浪涌措施,一面发生电气火灾事故