本帖最后由 fitman 于 2014-6-19 11:00 编辑 现有一6层旧楼,原来楼顶只有一个避雷针的防雷措施。现业主想把大楼改为办公楼,按三类防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面装接闪带,支架用膨胀螺栓固定在女儿墙上。2、四角和侧面共6条专用引下线。3、接地极是问题,因大楼部份外墙与民居相邻(间隔小于0.8m),没法在大楼四周做一个环形接地极,有什么好的解决方法。另外这类后补措施还要注意那些问题,请大家给点意见。
本帖最后由 fitman 于 2014-6-19 11:00 编辑
现有一6层旧楼,原来楼顶只有一个避雷针的防雷措施。现业主想把大楼改为办公楼,按三类防雷做防雷措施。有如下方案:
1、天面装接闪带,支架用膨胀螺栓固定在女儿墙上。
2、四角和侧面共6条专用引下线。
3、接地极是问题,因大楼部份外墙与民居相邻(间隔小于0.8m),没法在大楼四周做一个环形接地极,有什么好的解决方法。
另外这类后补措施还要注意那些问题,请大家给点意见。
12楼
合十 发表于 2014-6-19 09:40 6 层楼高设避雷针,补做接商闪带,确定有效果?6层楼还不及一般的居民楼高吧,别做了这个最后把雷引导隔壁去 …此楼在旧区,周边就是他最高了。理论上不满足三类防理建筑,但我们这边就是一个门卫室也要你做。在引下线处直接接地当然好,可惜现在没有条件,如何做才最好?
回复
13楼
fitman 发表于 2014-6-19 11:04 此楼在旧区,周边就是他最高了。理论上不满足三类防理建筑,但我们这边就是一个门卫室也要你做。在引下线 …近边肯定各种金属管道错综复杂,泄雷暴电流时会出现雷电反引到别的居民楼里面,注意设置接地极时避开下面管道,谨慎对待啊。
回复
14楼
首先要确定这栋楼是否利用了大楼钢筋做了完善的接地系统,如果有的话就按防雷设计规范要求在屋面做防雷,防雷引线利用柱内原有钢筋,就需要施工的时候来处理联结
回复
15楼
本帖最后由 tyrle12 于 2014-6-19 17:53 编辑
3*15确实太小了点,主要可能还要看你们那的土质电阻率。江浙海拔比较低地区我听说他们那接地极都打2-3根就满足了。还1个就是楼上兄弟说能不能找到当初楼房接地或者主筋相连的副筋,连起来
回复
16楼
另外这类后补措施还要注意那些问题
回复
17楼
tyrle12 发表于 2014-6-19 17:48 3*15确实太小了点,主要可能还要看你们那的土质电阻率。江浙海拔比较低地区我听说他们那接地极都打2-3根就满 …我这边是珠三角地区,估计也是2-3根就可以了。我担心的是如合十朋友所说的对地下管网与其他建筑物的影响。
回复
18楼
求高手 求方案
回复
19楼
忘记的回忆 发表于 2014-6-19 14:26 首先要确定这栋楼是否利用了大楼钢筋做了完善的接地系统,如果有的话就按防雷设计规范要求在屋面做防雷,防 …支持这个做法,防雷接地主要还是看接地电阻的,做法就利用原有的接地网,也就是建筑基础接地,如果实测不达标,再加人工接地极,这样就不需要一圈接地了,只在引下点处外加即可
回复
20楼
oooo
回复
21楼
这么简单的问题,我告诉你把。你把扁钢在距地面2米的地方埋在墙内,然后做上接地的标志。做四个接地极挖四个1.8米的坑,把接地钢管打下去跟接地扁钢可靠焊接,撒上工业盐,倒上水,然后回填即可。
回复