精华汇总
强电防雷
更多
如何防雷
关于防雷
强电包括
强电安全
强电套管
强电接线
强电监理
强电常识
安装强电
强电和弱电哪个好
强电管理
学习强电
强电和弱点
强电保护
小区强电
强电箱
强电弱电
强电知识
强电专业
强电布线
强电系统
弱电强电
强电和弱电
强电间
什么是强电
强电与弱电
强电干扰
#
强电防雷
#
300
强电防雷专题,为您提供强电防雷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电防雷相关的专业交流讨论,更多强电防雷相关内容请访问
土木在线论坛
!
建筑电气2015JHT041防雷接地:强电系统防雷
OMG~经典,希望对大家有用
请教防雷问题~~~~~~~~~~~
刚看了下防雷规范3.4.3条,"利用基础内钢筋做为接地体时,在周围地面以下距离地面不小于0.5米,每根引下线所连接的钢筋表面积总和满足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有个多层住宅,利用基础接地,施工方反映基础梁和室外地坪相平,无高度差,利用基础接地可合适?规范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答复是按图施工,电阻不满足要求再做人工接地~~~~~~~~这种做法可合适~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~谢谢
为什么电源防雷一般是三级?
关于防雷接地,什么时候测试?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
某六层办公建筑强电及防雷接地设计施工图
图纸简介: 本工程为多层建筑,建筑高度为23.90米,建筑面积9818平方米。本图纸为强电系统全套图纸,包括说明,材料表,配电系统,动力,照明,防雷,设计深度到二次装修范围,符合最新国家标准规范,工程已施工完成,并通过验收,准备投入使用。 投稿网友: tianzhijj
[讨论]关于10KV线路防雷?
10kv线路不可能在防雷上投资太大,但是我们这里有部分线路是雷区,经常由于雷击造成线路跳闸,请问各位有什么好的避雷方法吗??我觉得最好是加装线路避雷器,因为加装避雷线不经济,各位能否提供加装避雷器线路的图纸???谢谢
关于防雷,一个困惑的问题
假设有两幢民用建筑,一酒店,(一类高层)一住宅(二类高层),之间只有变形缝的距离,功能不同,建筑互相不连通,基础不连,两个楼的钢筋无连通部分。因为消防无法满足距离要求,且住宅的电源是由酒店地下层的变配电所引来,所以统一按一类高层考虑。但单算酒店为二类防雷,单算住宅为三类,此时很困惑,不知防雷如何做?分开还是统一考虑。
关于防雷检测的收费基准
大家有没有做过防雷检测的?防雷中心给的基准中有“每个点45元”,这个点是怎么定义的?我公司是二层电子厂房,建筑面积大约20000平方米,验收已通过,今天检测,请问检测费大约多少钱?防雷中心大约开价10000元。
关于金属烟囱防雷的疑问?
有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?
请教:这个防雷可以这样做吗?
某疗养院有一栋建于80年代的三层别墅,在进行改造装修的过程中,甲方要求一定要做防雷,(注:没有原来的图纸,不知道原来做了没有)因为地处一山坡上。现在做了屋顶的避雷带,但由于找不到柱筋作为引下线,也不知到原来是否做了接地体,现在想在别墅周围用扁钢绕一圈新做一个接地体,再把屋面的避雷带通过引下线引下与接地体作可靠连接,不知这样可以吗?如果可以的话,又要注意那些问题呢?请各位帮忙解答,先谢谢了!