强电间专题,为您提供强电间相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电间相关的专业交流讨论,更多强电间相关内容请访问
土木在线论坛
!
在强电间设模块箱的作用是什么?
各类建筑强电间布置原则及绘制
一、绘制原则 1.配电箱数量 较多 ,管线走向 较复杂 的强电间需要绘制布置详图;若在配电平面图中可以完整表达所有内容的强电间,那就不用画布置详图了。 2.为了充分利用强电间的有效面积,强电间的开门尺寸不宜太大,外开
请问楼层弱电间能否与强电间合用?
如题,请问楼层的弱电间,包含有网络、电信、安保等弱电系统,能否与强电合用一个机房??具体规范是什么??
强电间的大小确定 急急急
大家好,最近在做一个项目,11层的商住楼,地下两层,地上11层,1到五层是商业,六层以上是住宅,总建筑面积大概2万4多,商业每层小于1500平方。大概估算了一下总负荷需要1000KVA,那么变配电室大概需要多大建筑面积?里面放一个高压柜,一个变压器,若干低压柜。还有请问几个低压柜比较合适?有柴油发电机作为备用电源,可以用它直接供消防的另一路电源吗?消防负荷大概300KW。那么柴油发电机房需要多大呢?谢谢大家赐教.
楼控的DDC到底放在强电间还是弱电间合适?
楼控系统里的用来控制公共空间内设备的DDC到底放在强电间还是弱电间?在我这个设计院楼控不算弱电,都是由强电做,所以以前都考虑放在强电间里的。不过我后来有次看到专业公司做的是放在弱电间里,我就不知道如何合适了。。。强电间控制点倒是多,可如果考虑干扰的话,又似乎应该是弱电间合适,我向大家请教了!
请教:关于强电间等电位引上线的问题
1、强电间等电位引上线是否一定不能少于2根?2、强电间是否一定要设置等电位端子箱?可否直接设置由基础接地极引上、沿强电间墙明敷的40X4扁钢?3、是否要求扁钢的载流量一定要大于或者接近PE线的载流量?请各位帮忙解答并给出依据,谢谢。PS,顺便问一下,PE线是否仅仅是通过MEB的等电位引上线和基础接地极导通的?如果发生单相对地短路故障的话,PE线上流过的电流怎么计算呢?是因为考虑到和N线分流才要求PE线不小于相线的1/2吗?[ 本帖最后由 sssddd8815 于 2009-12-28 16:30 编辑 ]
新手请教:多联机的空调系统中,强电间的空调必须单独设室外机吗?
一栋六层办公楼,每层一个强电间,强电间位置在立面方向上是同轴的,日本方做的空调方案中,每个强电间的室内机都单独设置室外机,我觉得没这个必要吧?高手们觉得呢?
关于弱电和强电共用桥架的问题
一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
强电入户管SC32能否改成PVC管
本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。
强电与弱电,高压与低压,怎么界定?