本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。

本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑

设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。

想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。

1.png QQ截图20131111160656.png

QQ截图20131111160656.png


1.png

hnfcgj
2013年11月11日 18:18:05
2楼
实际施工中两头是sc32中间可习改成pvc,当然这是暗管。
回复
我爱喝绿茶
2013年11月11日 18:38:00
3楼
好吧,我们这全是用的塑料管。
回复
我爱喝绿茶
2013年11月11日 18:40:51
4楼
无卤低烟阻燃C级别,交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套,这个标准太高了吧。没有必要。
回复
ndq-dg
2013年11月11日 18:55:56
5楼
可以改成PVC管,这个不是国家强制规定,再说pvc管可以满足防火要求。
如设计院不改,就是死心眼:lol
回复
我爱喝绿茶
2013年11月11日 18:59:38
6楼
看了看条文说明,是要求高层这么做,如果想节省成本,建议采用管径大于1.5的KBG管。
回复
huijiachifan759
2013年11月11日 20:55:38
7楼
学习了,平时没有注意那么多
回复
qissni122
2013年11月11日 21:04:03
8楼
可以,绝对可以,不过还是要征求设计同意,不同意吗,当然不行,呵呵
回复
xrg885
2013年11月12日 07:19:16
9楼
pvc管当然好施工,但我还是觉得铁管安全。
回复
mrshwh
2013年11月12日 08:04:38
10楼
本人也赞同,从井内到箱内的管最好为镀锌钢管
回复
心香
2013年11月12日 08:32:54
11楼
没做就不要变了,做了就变了。就那一小段施工没什么施工便不便利的。