强电入户管SC32能否改成PVC管
xuke854
xuke854 Lv.8
2013年11月11日 16:10:27
只看楼主

本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。

本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑

设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。

想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。

1.png QQ截图20131111160656.png

QQ截图20131111160656.png


1.png

免费打赏
云游
2013年11月12日 08:51:06
12楼
其实这一条不是强规,有个“宜”字
回复
yunhai-wang
2013年11月12日 09:15:08
13楼
这是考虑公共区间的强度及防火问题,后期公共区间的安装和维修频繁.还是别改了.到时有点事麻烦.
回复
yuanfeng0505
2013年11月12日 09:34:43
14楼
肯定不行啊,建筑类型不同,穿线管肯定级别不一样,用钢管不就是不好弯么,现场施工想办法啊,设计那里当然要以规范为准的
回复
ontimewhq
2013年11月12日 09:49:41
15楼
应该都可以啦,看看设计院怎么回复了啦。
回复
无涯子
2013年11月12日 09:50:09
16楼
云游 发表于 2013-11-12 08:51 其实这一条不是强规,有个“宜”字呵呵,知道“宜”的意思么
回复
xzf113921987
2013年11月12日 10:18:14
17楼
这个地方规范用的是“宜”,而且这也不涉及到消防,所以说可以用阻燃PVC管,我们这边用的全是塑料管,一是施工方便,二是节省造价
回复
yao987
2013年11月12日 10:29:06
18楼
山东这里没有这规定,但是俺们设计院也是按这个做,这样实际上是被结构逼出来的,他们总是抗议这么大的管子还用塑料的。而且中间能不穿梁吗?塑料管穿梁是要加钢套管的
回复
ljphb
2013年11月12日 11:12:41
19楼
这个入户完全可用PVC管。
回复
ljn112233
2013年11月12日 11:16:27
20楼
进来学习了。。。
回复
zjfordos
2013年11月12日 12:34:16
21楼
要看甲方的意思了
回复

相关推荐

APP内打开