强电入户管SC32能否改成PVC管
xuke854
xuke854 Lv.8
2013年11月11日 16:10:27
只看楼主

本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。

本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑

设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。

想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。

1.png QQ截图20131111160656.png

QQ截图20131111160656.png


1.png

免费打赏
colowolf-126
2013年11月12日 14:34:11
22楼
可以用KBG或者JDG管,改PVC管的话,管径可能要大一号,因为塑料是外径标号。
回复
muyuyao
2013年11月12日 15:13:44
23楼
无涯子 发表于 2013-11-12 09:50 呵呵,知道“宜”的意思么是啊,能这样做的话,最好这样做!这样做的话,毕竟更加安全可靠,毕竟那也是用户总进线管,最好不要只从施工便利省钱的角度去考虑!
回复
shenzhenshajin
2013年11月12日 15:41:55
24楼
进来学习了
回复
aquarius850205
2013年11月12日 16:02:41
25楼
还是按设计走吧。PVC不太好。
回复
xuke854
2013年11月12日 16:33:53
26楼
本帖最后由 xuke854 于 2013-11-13 10:35 编辑

大家说的意思都明白了,规范的“宜”其实也可以理解为“应该”。
并且目前设计院意思是如果是多层的就会同意改了,高层的从设计角度来说没错,因此不改。至于现场施工来说,只要甲方同意,那是内部的事,他们就不参与了。
我们公司设计部也找不出一个明确反对变更的理由,且施工方现场也不坚持用PVC管了,所以这个事暂时就放一放。仍然按图施工了。
回复
cj2dog
2013年11月12日 17:03:27
27楼
宜在江苏审图基本都是应了
回复
zhaokaikai
2013年11月12日 19:08:21
28楼
宜有两种理解。。一种是有条件的话最好这么做。。另一种是没条件创造条件也要这么做。。举个例子。。住宅光纤入户规范里说光缆不宜敷设在强电竖井内。。那是不是今后的住宅都要强弱电分井呢。。目前的操作基本为,审图提一下。设计院解释一下。。互相给个面子。。也不能说脱裤子放屁完全没有好处。。好处是那些放出来的气体未经过滤,更加醇厚。。楼主如果想施工省事儿点。。设计院又不愿意改。。教您个权宜之计。。要么你请设计院的哥们喝点小酒。。要么你就义正词严的要求套接紧定。。
回复
qjpd111
2013年11月12日 19:36:56
29楼
这是考虑公共区间的强度及防火问题,后期公共区间的安装和维修频繁.还是别改了.到时有点事麻烦.
回复
_尘世中的尘
2013年11月12日 19:46:53
30楼
这个不怎么懂 来学习学习
回复
liuchaoyang0537
2013年11月12日 20:41:01
31楼
哦,明白了:(
回复