强电间的大小确定 急急急
wuyuejiaxuan
2012年06月17日 10:07:14
只看楼主

大家好,最近在做一个项目,11层的商住楼,地下两层,地上11层,1到五层是商业,六层以上是住宅,总建筑面积大概2万4多,商业每层小于1500平方。大概估算了一下总负荷需要1000KVA,那么变配电室大概需要多大建筑面积?里面放一个高压柜,一个变压器,若干低压柜。还有请问几个低压柜比较合适?有柴油发电机作为备用电源,可以用它直接供消防的另一路电源吗?消防负荷大概300KW。那么柴油发电机房需要多大呢?谢谢大家赐教.

2012年06月18日 10:28:23
2楼
这个问题很专业,有许多问题需要找电气设计师来落实。
比如商住楼既有商业也有住宅,分属不同性质用电,计费都不一样,是否需要分开成两台变压器供电,是否设住宅专用变压器,高压计量还是低压计量,这些都要根据当地供电局的要求来设置的。
发电机房大小跟发电机容量大小有关,而发电机容量多少是需要计算的,需要水道、暖通、强弱电专业提供应急用电的需求量,再汇总计算。
回复
zzhspeed
2012年06月18日 10:31:50
3楼
只是方案阶段估算的话,变电所一台变压器100平,两台变压器150平,发电机房35平。

[ 本帖最后由 zzhspeed 于 2012-6-18 10:34 编辑 ]
回复
weiwei19870220
2012年06月18日 10:50:58
4楼

不仅仅面积 两台变压器的话20X8或者18X9做起来比较舒服
回复