1、强电间等电位引上线是否一定不能少于2根?2、强电间是否一定要设置等电位端子箱?可否直接设置由基础接地极引上、沿强电间墙明敷的40X4扁钢?3、是否要求扁钢的载流量一定要大于或者接近PE线的载流量?请各位帮忙解答并给出依据,谢谢。PS,顺便问一下,PE线是否仅仅是通过MEB的等电位引上线和基础接地极导通的?如果发生单相对地短路故障的话,PE线上流过的电流怎么计算呢?是因为考虑到和N线分流才要求PE线不小于相线的1/2吗?
1、强电间等电位引上线是否一定不能少于2根?
2、强电间是否一定要设置等电位端子箱?可否直接设置由基础接地极引上、沿强电间墙明敷的40X4扁钢?
3、是否要求扁钢的载流量一定要大于或者接近PE线的载流量?
请各位帮忙解答并给出依据,谢谢。
PS,顺便问一下,PE线是否仅仅是通过MEB的等电位引上线和基础接地极导通的?如果发生单相对地短路故障的话,PE线上流过的电流怎么计算呢?是因为考虑到和N线分流才要求PE线不小于相线的1/2吗?
[
本帖最后由 sssddd8815 于 2009-12-28 16:30 编辑 ]
2楼
唉。。感觉好凄凉啊,是不是我问的问题都很白,怎么都没有人理睬呢`
回复
3楼
唉。。无语了,我只是想把帖子顶上去一下
回复
4楼
可惜我不知道“民建中的等电位连接”问题,请知道的朋友给予帮助。
回复
5楼
请教楼上大大,厂房有这个要求吗?
回复
6楼
1、1根就可以了,又不是防雷引下线,但是最好每隔20m与钢筋网重复接地一次,使它接近0电位;
2、可以用40*4扁钢明敷,不一定要做端子盒,也可以做个端子排,图集上有做法可以去翻一下;
3、等电位联接 和 保护接地 是2个概念,要分清楚;像竖井内属于等电位接地干线,图集上用40*4热镀锌扁钢 or BV-25mm2穿管都可以(当然用大点也可以)。
回复
7楼
要求扁钢的载流量一定要大于或者接近PE线的载流量?
这个是审图公司的要求。。汗。。
回复
8楼
工业厂房只有接地系统和接地装置,没有等电位的要求。
但在厂房基础下接地电阻不能满足普通做法的规范要求时,我也按等电位原理做过,但都在电缆沟敷设镀锌扁钢,并与厂房钢结构连接。声明一点,接地电阻不能满足规范要求的是"不大于1Ω“,防雷接地要求(小于10Ω)还是达到的前提下做的。
回复
9楼
这是对的,作为保护接地的主保护线路,必须能承受可能出现的最大故障电流,保证保护开关可靠跳闸。
当初400KVA的变压器(只给一个厂房及少量辅助用房配电),用60X6镀锌扁钢。
回复
10楼
lingxuct 发表于 2010-1-4 15:56 这是对的,作为保护接地的主保护线路,必须能承受可能出现的最大故障电流,保证保护开关可靠跳闸。当初 …请问镀锌扁钢载流量在哪里查啊?
回复
11楼
1、设置一根即可。
2、 应设置等电位端子箱(10.3.4 高层建筑电气竖井内的接地干线,每隔3层应与相近楼板钢筋做等电位联结。)
3、连接线规格最大、最小满足这表格的要求即可··
回复