请问楼层弱电间能否与强电间合用?
工夫茶
工夫茶 Lv.12
2010年08月13日 14:44:22
只看楼主

如题,请问楼层的弱电间,包含有网络、电信、安保等弱电系统,能否与强电合用一个机房??具体规范是什么??

如题,请问楼层的弱电间,包含有网络、电信、安保等弱电系统,能否与强电合用一个机房??具体规范是什么??
521_wind
2010年08月15日 11:27:32
2楼
可以 但是中间最好加个隔板 然后之间有个800左右的距离就可以了
回复
xiaoxiaocun102
2010年08月15日 13:00:22
3楼
貌似不行吧,会有电压波干扰信号情况出现吧,以前听我老大讲过,电气井都不让同用的啊--
回复
龙行万里
2010年08月15日 16:09:27
4楼
机房足够大,且能满足规范约定的强弱电之间的距离就是可行的
回复
justone0379
2010年08月15日 16:31:45
5楼
一般在民用建筑里边,强电与弱电的是分开设置的,这样安全。
回复
王亮
2010年08月16日 08:37:19
6楼
一般是分开的。。。!!!
回复
mdtl888
2010年08月16日 11:20:54
7楼
正常情况是要分开房间的,除非房间够大,中间加入隔离板
回复
xhwnjut
2010年08月16日 14:45:51
8楼
不可以,民规说不应设置在配电室的隔壁和上下层的场所。显然也不好和强电设备一个合一个设备房了
回复
加肥猫
2010年08月16日 16:14:22
9楼
有条件当然是分开的好,小型项目也可以合用
回复
zwx345
2010年08月16日 17:27:29
10楼
小型项目也可以合用
回复
loveruffian
2010年08月18日 12:59:48
11楼
最好别合用 因为当强电电流通过的时候会对弱电信号造成影响。实在没有办法就加隔板吧
回复

相关推荐

APP内打开