一、绘制原则 1.配电箱数量 较多 ,管线走向 较复杂 的强电间需要绘制布置详图;若在配电平面图中可以完整表达所有内容的强电间,那就不用画布置详图了。 2.为了充分利用强电间的有效面积,强电间的开门尺寸不宜太大,外开 1000mm 的丙级防火门即可;位于地下室的强电间需设置 150mm 防水门槛,地上为 100mm 。 3.布置详图中的配电箱尺寸须按
一、绘制原则
1.配电箱数量 较多 ,管线走向 较复杂 的强电间需要绘制布置详图;若在配电平面图中可以完整表达所有内容的强电间,那就不用画布置详图了。
2.为了充分利用强电间的有效面积,强电间的开门尺寸不宜太大,外开 1000mm 的丙级防火门即可;位于地下室的强电间需设置 150mm 防水门槛,地上为 100mm 。
3.布置详图中的配电箱尺寸须按 实际尺寸 绘制,根据经验(按一般情况考虑,仅供参考):安装容量大于 150kW ,为配电柜,尺寸按 800Wx600Dx2000H 考虑;安装容量小于 100kW ,为配电箱,尺寸按 600Wx300Dx1300H 考虑(高度根据箱体设备定,但不影响强电间布置);安装容量位于 100~150kW 之间,视配电箱内设备数量情况定。配电箱的具体尺寸亦可参考施耐德 Prisma E 标准化配电箱的尺寸和模数规定。
4.强电间内楼板留洞的有效宽度可统一为 300mm, 两侧留洞,留洞时需要关注结构梁的位置,若为 L形洞口, 留洞之间还有结构梁。
5.强电间布置详图一定要和配电大平面图 衔接好 ,进出桥架的尺寸和路由都必须 保持一致 。
6.设备布置原则:消防桥架和一般桥架 分侧布置 ,母线尽量布置在 剪力墙或厚墙上 ,配电柜(特别是配出回路较多的配电柜)尽量布置在靠近 出线侧 ,以减少线缆的敷设路径。
7.强电间布置详图中,消防桥架和一般桥架建议是 分开绘制 ,实在无法表述清楚时,我认为在强电间内归拢成一个 综合大桥架 (仅供参考),也是可以的。
8.每个配电箱的进线 回路号 一定要表达,特别是变电所直放回路;配电箱与主干桥架连接的 竖向桥架 尺寸亦需表述清晰。
9.配电箱前的操作距离为 800mm ,规范没有明确说这个距离是单排布置还是面对面布置的要求,原则上,面对面布置按800mm考虑也是可以的,但建议若是 面对面布置 ,可以适当放大一些,按操作距离 1000~1200mm 考虑为佳。
10.桥架高度:变电所引出的干线桥架、强电间内的主干桥架高度为 150mm ,引出的楼层桥架为 100mm 。
1.地下车库每 2~4 个防火分区设置一个 总配电间 ,内设各类负荷的总配电箱。
2.一般照明: Ⅰ、Ⅱ类非住宅公共汽车库 的一般照明建议按《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第3.2.7条采用双重电源的两个低压回路 交叉供电 ,即在总配电间内设置2个一般照明总箱a和b,其中一般照明总箱a为1/2车道照明和其他负荷供电,一般照明总箱b为另外的1/2车道照明供电。其他类型的车库一般照明可按三级负荷供电。
3.应急照明:在总配电间内设置2个 应急照明总箱 (常用)和(备用),总箱放射式引常用和备用电源至每个防火分区强电间内的应急照明双切箱,此双切箱为本防火分区的应急照明供电。
4.消防风机:在总配电间内设置2个 消防风机总箱 (常用)和(备用),总箱放射式引常用和备用电源至每个防火分区强电间内的消防风机双切箱,此双切箱为本防火分区的消防风机、消防排水泵和防火卷帘等消防负荷供电。
5.一般排水泵:当一般排水泵为 一级负荷 时,在总配电间内设置2个 一般排水泵总箱 (常用)和(备用),总箱放射式引常用和备用电源至每个防火分区强电间内的一般排水泵双切箱,此双切箱为本防火分区的一般排水泵供电;当一般排水泵为 二级负荷时 ,则在总配电间内设置1个 一般排水泵总双切箱 ,总双切箱放射式引单电源至每个防火分区强电间内的一般排水泵配电箱,此配电箱为本防火分区的一般排水泵供电。地下车库的其他一、二级负荷亦 可参考 此配电方式。
6.一般电力:在总配电间内设置1个 一般电力总箱 ,总箱放射式引单电源至每个防火分区强电间内的一般电力配电箱,此配电箱为本防火分区的一般电力供电。
7.充电桩:在有充电桩的防火分区的配电间内设置 充电桩配电箱 ,为本区域的充电桩供电。
8.综上所述,地下车库总配电间面积不宜太小,建议为 15平米左右 。
1.商铺:一般有两种供电方式,一是采用母线 树干式供电 ,由母线插接箱引电源至每层的电表箱,母线规格不宜超 2000A ,并预留母线插接口;另一种方式是变电所 放射式 供电至楼层电表箱。
2.公共照明:当公共照明为 一级负荷 时,在 本防火分区强电间 内设置 公共照明双切箱 ,此双切箱为本防火分区的公共照明供电;当公共照明为 二级负荷 时,则在一层强电间内设置公共照明 总双切箱, 总双切箱放射式引单电源至每层强电间内的公共照明配电箱,此配电箱为本防火分区的公共照明供电。裙房商业的其他一、二级负荷亦 可参考 此配电方式。
3.应急照明:在本防火分区强电间内设置 应急照明双切箱 ,此双切箱为本防火分区的应急照明供电。
4.消防风机:在本防火分区强电间内设置 消防风机双切箱 ,此双切箱为本防火分区的消防风机、防火卷帘和电动排烟窗等消防负荷供电。
5.空调动力:采用树干式供电,每层设置 空调动力配电箱 ,为本防火分区的空调设备供电。
6.事故风机:在屋顶强电间内设置 事故风机配电箱 ,为屋顶的事故风机供电。
7.屋顶消防风机:在屋顶消防风机房内设置 双切箱 ,为屋顶消防风机供电。
8.大商业强电间:仅 留洞区域 对齐亦可;最多转换一次,且在公区转换管线;标准层约 1.2万平米 的大商业,大约需要 8组 强电间和弱电间。
9.大型厨房、宴会厅、多功能厅等需要设置专用的 强电间 或 控制室 。
11.综上所述,裙房商业配电间的面积,建议为 8平米左右 。
1.一般照明:采用 双母线交叉供电 ,并预留母线插接口,每层设置电表箱,为本防火分区的一般照明供电。
2.公共照明:当公共照明为 一级负荷 时,在 本防火分区强电间 内设置 公共照明双切箱 ,此双切箱为本防火分区的公共照明供电;当公共照明为 二级负荷 时,则在起始层强电间内设置公共照明 总双切箱 ,总双切箱放射式引单电源至每层强电间内的公共照明配电箱,此配电箱为本防火分区的公共照明供电。塔楼办公的其他一、二级负荷亦可 参考 此配电方式。
3.应急照明:在本防火分区强电间内设置 应急照明双切箱 ,此双切箱为本防火分区的应急照明供电。
4.消防风机:在本防火分区强电间内设置 消防风机双切箱 ,此双切箱为本防火分区的消防风机、防火卷帘和电动排烟窗等消防负荷供电。
5.空调动力:采用树干式供电,每层设置 空调动力配电箱 ,为本层空调设备供电。
6.避难层:分别设置 消防 、 公共照明 和一 般风机 的总配电箱,为各自负荷供电。
7.综上所述,塔楼办公配电间的面积,建议为 6平米左右 。
1.布置时,尽量将消防配电箱和普通配电箱分侧布置,这样绘图时,就可以适当减少桥架的交叉。
2.部分尺寸较小的配电箱,可上下叠放,例如地下车库一般照明的ab箱,应急照明配电箱和A型集中电源等。
3.实际项目中,平面图中经常会遗漏一些联网线,例如:A型应急照明集中电源的联网线、电气火灾探测器联网线、智能照明的联网线、能耗监控的联网线等等,我们现在的做法是,在强电间布置详图中设置控制线槽50*50(需要与相关主机房贯通),然后通过JDG20与控制线槽贯通即可。