为什么电源防雷一般是三级?
dikai
dikai Lv.2
2009年10月29日 16:27:39
来自于防雷减灾
只看楼主

 第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。

 第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏
 第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。
 第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。
是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。
三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。
由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。
第二级防雷器是针对前级防雷器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,对于前级发生较大雷击能量吸收时,会有一部分对设备或第三级防雷器而言仍然是相当巨大的能量会传导过来,需要第二级防雷器进一步吸收。
同时,经过了第一级地凯防雷防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长时(超过15米)感应雷的能量就变的足够大,需要第二级防雷器进一步对雷击能量实施泄放。
同样,经过了第二级地凯防雷防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射LEMP,当线路足够长时感应雷的能量就变的足够大,第三级防雷器是对LEMP和通过第二级防雷器的残余雷击能量进行保护。因此,第三级地凯防雷防雷器到设备端的线路传输距离也不应超过10米,以避免LEMP对设备造成的损害。
8/20us雷电波 和 10/350us雷电波的区别:直击雷的电流波是10/350us波形,经过电源线路传输时,线路的阻抗、感抗和容抗使得波形发生变化,逐渐变为接近8/20us的波形,同时感应雷的波形通常表现为8/20us波,因此对于不同的传输线路特性和传输距离,最终到达设备的电流波形会有所不同。因此会有10/350、8/20等等描述雷电流的方式。

1000yuan.jpg

dikai
2009年10月30日 14:26:14
2楼
学习,学习,路过,也值得。
回复
haoecho
2009年10月30日 21:28:08
3楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
ccccyq
2010年03月10日 18:07:05
4楼
学习中
回复
lu-2117960
2010年03月11日 15:01:10
5楼
有关建筑物配电系统防雷的资料能否传些给我?谢谢了!QQ:315639575
回复
ctguhl
2010年03月12日 16:47:55
6楼
这个需要一些专家的解释,我们日常一般只要知道是怎么使用一些防雷设施的就可以了,比如 obo避雷器
回复
conquerlk
2010年04月06日 10:32:52
7楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
xiedeyu616
2010年05月10日 09:25:49
8楼
学习学习 谢谢分享
回复
jsgcwkc
2010年05月10日 12:16:13
9楼
学习了,谢谢
回复
ysy163
2010年05月12日 21:51:35
10楼
讲的很详细,明白了不少,非常的感谢
回复
adan008
2010年05月12日 23:01:43
11楼
地凯防雷是广西的吧?
回复