我负责一个工程现场临电,现在我遇到一个头问题,漏电开关老是越级跳闸,我现场用的是TN-S系统,3级配电,逐级保护,之下就是各个开关箱,机械设备箱,如果一个开关箱的漏电开关跳闸,整个3级箱(动作电流在30毫安每0。1毫秒),2级箱(动作电流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏电都跳(动作电流在200毫安每0.2毫秒),这事怎么解决啊
我负责一个工程现场临电,现在我遇到一个头问题,漏电开关老是越级跳闸,我现场用的是TN-S系统,3级配电,逐级保护,之下就是各个开关箱,机械设备箱,如果一个开关箱的漏电开关跳闸,整个3级箱(动作电流在30毫安每0。1毫秒),2级箱(动作电流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏电都跳(动作电流在200毫安每0.2毫秒),这事怎么解决啊
2楼
把75毫安的和200毫安的换成断路器吧 那个对漏电伤害人起不了保护作用的 要不就先换开关排除故障再说了
回复
3楼
距离估计太短,造成跳闸同时动作。我原来也碰上过。你可以把最上级换成断路器或300毫安的。75毫安的与30毫安在一定的距离内是会同时动作的。还有各种开关的动作灵敏度不一样也会出现这种情况。
回复
4楼
请问是什么牌子的漏电开关:lol
回复
5楼
2楼把漏电保护开关换成断路器的这种做法欠妥。
回复
6楼
个人意见:
主要是这几级保护的漏电动作时间没协调好。
3级箱和2级箱的动作时间不能一样,A柜的漏电动作时间也太快了,换成0.5S也无妨。
回复
7楼
下班时间。。。大家继续 明天见.
回复
8楼
30mA漏保可能动作范围:15mA以上;30mA必须动作
75mA漏保可能动作范围:36mA以上;75mA必须动作
200mA漏保可能动作范围:100mA以上;200mA必须动作
这个配置在理论上没问题;
关键在为什么会逐级跳闸?如果30mA处发生漏电,跳了以后漏电就没了,上级也不会跳;
很费解!!!!
回复
9楼
漏电电流分级上是满足的;但是时间上是否也满足呢。
回复
10楼
:lol 你这样配,肯定得越级一起跳。
总箱时间0.2S也太短了吧。。200mA可能也有点小。。
30mA与75mA差多少啊?时间还一样。。。0.1s。。
总箱建议 200mA-500mA 0.5S,二级箱100mA-200mA 0.3S,终端箱30mA 0.1S。。。。
这样应该不会越级跳了,线路短有可能。。
回复
11楼
支持这个选法。
回复