精华汇总
打雷漏电开关跳闸
更多
漏电保护开关跳闸
家里漏电开关跳闸
漏电空气开关跳闸
漏电开关跳闸的原因
漏电开关经常跳闸
漏电开关跳闸原因
漏电开关老跳闸
漏电开关老是跳闸
漏电跳闸
漏电跳闸怎么办
开关跳闸
跳闸开关
开关跳闸怎么办
三相四线漏电开关跳闸
热水器漏电开关跳闸
漏电保护跳闸
家里漏电跳闸
插座开关跳闸
开关自动跳闸
空气开关不跳闸
照明开关跳闸
家用开关跳闸
开关老跳闸
开关老是跳闸
负荷开关跳闸
#
打雷漏电开关跳闸
#
300
打雷漏电开关跳闸专题,为您提供打雷漏电开关跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与打雷漏电开关跳闸相关的专业交流讨论,更多打雷漏电开关跳闸相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于漏电开关跳闸的问题
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
零线接地也漏电开关也跳闸?
按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
求助!漏电开关跳闸的问题
有12户的总表箱,设总漏电一个(四极),电表是电子表,出线用双极开关,在断开所有出线开关后,漏电开关仍然合不上闸,如果取掉开关下桩头的输出三相后,漏电开关能合闸。该住宅楼现在没有完全入住,三相负荷分布应该是A相最大,B相其次,C相没用,是否和这个有关系?
漏电开关越级跳闸怎么解决
我负责一个工程现场临电,现在我遇到一个头问题,漏电开关老是越级跳闸,我现场用的是TN-S系统,3级配电,逐级保护,之下就是各个开关箱,机械设备箱,如果一个开关箱的漏电开关跳闸,整个3级箱(动作电流在30毫安每0。1毫秒),2级箱(动作电流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏电都跳(动作电流在200毫安每0.2毫秒),这事怎么解决啊
多开4个灯,漏电开关为何就跳闸呢?
有一个灯具店,其中一个区里按了50多套带镇流器的灯,平均每个灯60W左右,这个区的总控是一个60A单极漏电,现在有一个问题是开20个灯没有事,漏电不跳,如果在多开4个灯,漏电就跳!请各位给分析一下原因
DZ20LE-漏电开关频繁跳闸
各位同仁:DZ20漏电开关为什么会出现这种情况?新漏电开关刚装上去开始不会频繁跳闸,运行一、二个用后会出现频繁跳闸,会是什么原因引起呢?
关于漏电开关试验按钮不跳闸的问题!
本人自从干低压这行以来,经常碰到漏电微断开关,在使用初期就出现试验按钮不跳闸的现象,每次都是给客户更换产品,而更换下的产品,检测后大部分都是合格的,而且有的再次使用的其他地方的时候就消除了该现象.我想问的是,究竟有那些情况会造成,合格漏电开关试验按钮不跳闸的现象!希望大家能给我解释的详细一点!谢谢各位
我选的开关相线漏电能跳闸吗?
我选的开关相线漏电能跳闸吗? 我接了一台热水器(380V),选用开关是3P+N漏电型。上线端接入零线。我想问一下由于热水器无零线,所以下端只接入了相线,零线接口什么没接,当相线漏电时该热水器开关能跳闸吗?
漏电开关跳闸怎么回事-急
各位大虾:现有一个配电相,总进线开关是3相带漏电,出线目前只用了2相,总开关不能合闸,是由于三相不平衡造成的吗?总开关是按2相负荷中最大的一项乘以3选择的.怎么回事呢!!!
一打雷进线总开关就跳闸
我负责一项工程,一打雷开关就跳闸,经查原来是开关的失压线圈上的二级管被烧毁了,所以引起开关失压而脱扣跳闸,开关是正泰公司生产的DW17开关。而在开关的电源进线处有3个氧化锌避雷器,型号是:HY1.5W-0.5/2.6,请问各位朋友有什么好的解决方案。在此多谢了:handshake
点击加载更多
APP内打开