漏电开关老是跳闸专题,为您提供漏电开关老是跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与漏电开关老是跳闸相关的专业交流讨论,更多漏电开关老是跳闸相关内容请访问
土木在线论坛
!
受不了了,为何漏电开关老是跳闸?
项目概况:从地下室内的配电箱漏电开关引来三相四线制的电缆,三根火线一根PEN线给雨棚内电单车充电系统供电,每个充电控制器内接入的L1,N,PE线从1P开关引来,雨棚内的总配电箱内部结构如下图所示:今天从地下室送电的时候,发现送不上,就换4P漏电开关成普通的空开,系统既能送上电了但是请问下各位这样子做会不会有安全问题?系统的容量如下图所示
网吧漏电开关老是跳闸,有何良方?
网吧有40台电脑,由于机箱本身有点麻手,我怀疑是机箱漏电。所以经常跳闸,你打上去后它不是马上跳,而是过了一个小时才跳!还望各位高手指教!
漏电开关老是越级跳闸是什么原因
本人最近遇到一个工程,这个工程设计了2级漏电,第一级为30mA的末端漏电,第二级是在层间配电箱设计了500mA的防火灾漏电。但是经用户使用反映,他们使用的过程中往往是末端漏电开关没有跳闸层漏电开关就先跳了,对他们造成了很大的影响。我想问一下造成这样的越级跳闸的原因是什么?还有一点是这层的用电设备基本是电脑,共有700台,请问500mA的漏电是否足够?300mA可以吗?
关于漏电开关跳闸的问题
普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
多开4个灯,漏电开关为何就跳闸呢?
有一个灯具店,其中一个区里按了50多套带镇流器的灯,平均每个灯60W左右,这个区的总控是一个60A单极漏电,现在有一个问题是开20个灯没有事,漏电不跳,如果在多开4个灯,漏电就跳!请各位给分析一下原因
DZ20LE-漏电开关频繁跳闸
各位同仁:DZ20漏电开关为什么会出现这种情况?新漏电开关刚装上去开始不会频繁跳闸,运行一、二个用后会出现频繁跳闸,会是什么原因引起呢?
零线接地也漏电开关也跳闸?
按装照明系统的工作人员在完工后,试验各路照明的过程中发现有一路分支漏电,造成上级的四极漏电开关保护跳闸。(由于这一分支的用的是2P的空开所以漏电不跳,而它上极的4P总漏电开关跳闸),最后检查是零线对地漏电。想请教一下行家,在不接任何负载把火线也断开的情况下,只保留零线如果零线接地的话漏电开关也跳闸?这种漏电开关的漏电保护原理是什么?谢谢
求助!漏电开关跳闸的问题
有12户的总表箱,设总漏电一个(四极),电表是电子表,出线用双极开关,在断开所有出线开关后,漏电开关仍然合不上闸,如果取掉开关下桩头的输出三相后,漏电开关能合闸。该住宅楼现在没有完全入住,三相负荷分布应该是A相最大,B相其次,C相没用,是否和这个有关系?
漏电开关越级跳闸怎么解决
我负责一个工程现场临电,现在我遇到一个头问题,漏电开关老是越级跳闸,我现场用的是TN-S系统,3级配电,逐级保护,之下就是各个开关箱,机械设备箱,如果一个开关箱的漏电开关跳闸,整个3级箱(动作电流在30毫安每0。1毫秒),2级箱(动作电流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏电都跳(动作电流在200毫安每0.2毫秒),这事怎么解决啊
我选的开关相线漏电能跳闸吗?
我选的开关相线漏电能跳闸吗? 我接了一台热水器(380V),选用开关是3P+N漏电型。上线端接入零线。我想问一下由于热水器无零线,所以下端只接入了相线,零线接口什么没接,当相线漏电时该热水器开关能跳闸吗?