网吧有40台电脑,由于机箱本身有点麻手,我怀疑是机箱漏电。所以经常跳闸,你打上去后它不是马上跳,而是过了一个小时才跳!还望各位高手指教!
网吧有40台电脑,由于机箱本身有点麻手,我怀疑是机箱漏电。所以经常跳闸,你打上去后它不是马上跳,而是过了一个小时才跳!还望各位高手指教!
2楼
估计是漏电电流过大导致漏电开关跳闸,一个漏电开关最好别带太多电脑。
回复
3楼
估计是漏电电流过大导致漏电开关跳闸,一个漏电开关最好别带太多电脑.
同意,检查一下电脑的漏电值,正常情况下每台电脑3.5mA左右。
回复
4楼
可能两方面原因:
1.电路负荷超了;
2.泄漏电流大了。
解决办法:
改造配电箱,插座回路16 A微断(30mA),导线BV-3*2.5,每回不要超过7台电脑。保管你没事!
回复
5楼
很正常,设计有问题,就是带多了电脑,
增加一个漏电开关,或者干脆取消漏电线圈
回复
6楼
我们办公室的断路器就带了九台电脑,什么事也没有。也是30MA的漏电开关,16A的空开
回复
7楼
我们办公室共有24台电脑,曾经也出现过类似情况,自从我将供电线路的开关改为两路漏电动作电流为50mA的开关后,至今再也未出现过非正常调闸的现象。一般情况配电系统中带电脑时,除必须考虑线路泄漏电流外也必须考虑电脑的泄漏电流,选用的漏电保护开关应能躲过系统中正常的泄漏电流。
回复
8楼
如果机子全开一个小时后才跳,可能过负荷可能性较大,诸位以为呐?,
回复
9楼
谢谢大家的帮忙!负荷是绝对够的,而且是每8台电脑就一个空气开关
回复
10楼
问题出在电气设备绝缘低,最简单方法是拆掉漏电流保护,选择合适电流开关即可。
回复
11楼
大力同意10楼
回复