800平米网吧用风冷模块好?还是地源热泵好?
dzafl2012
dzafl2012 Lv.4
2012年12月28日 10:55:22
来自于中央空调
只看楼主

有个800平米的网吧大家谁知道用风冷模块好?还是用小地源热泵好啊?哪个更经济实惠些?

有个800平米的网吧大家谁知道用风冷模块好?还是用小地源热泵好啊?哪个更经济实惠些?
免费打赏
chenjue1986
2012年12月28日 13:57:22
2楼
首先要清楚项目所在地,风冷热泵并不是所有的地方都好用的,在东北风冷热泵冬季根本不可能运行;南方相对好一点.地源热泵相对运行比较可靠,但是投资就不清楚了
回复
minran
2012年12月29日 10:42:36
3楼
网吧人员密度高,机器多,冷负荷还不得配到300w?
投资得五六十万
太贵了吧

[ 本帖最后由 minran 于 2012-12-29 10:46 编辑 ]
回复
tom81000
2013年02月19日 23:54:31
4楼
装几台分体空调不好吗?
经济实惠
回复
chachababy
2013年02月20日 09:14:51
5楼
重点看这网吧打算开多久,地源热泵运行费用远远低于风冷模块,但是初投资也挺高,相比风冷模块在北方地区运行费用回收期至少要五六年,要是就开五六年用风冷就行了,时间久的话用地源热泵划算,这是北方地区砂土地质而言,南方比如重庆那种山城就果断风冷吧
回复
zhouyunew
2013年02月21日 16:13:22
6楼
呵呵 800平方的网吧 打算弄多大出来做机房??还地源热泵? 直接5匹或者10匹柜机多好!
回复
chachababy
2013年02月21日 16:40:05
7楼
zhouyunew 发表于 2013-2-21 16:13 呵呵 800平方的网吧 打算弄多大出来做机房??还地源热泵? 直接5匹或者10匹柜机多好!用不着机房,门口随便找个地方搭个小棚就行,比柜机大不出多少
回复
maoxinqing
2013年02月21日 17:19:12
8楼
多搞几个分体机就好了,一般网吧的生命力能维持6年已经不容易了,呵呵
回复
shykt159
2013年02月21日 21:09:14
9楼
水机用在网吧不太合适,都是些电脑和线路,配店室反正没用水机的 建议用氟机,多联风管,风管多实惠
回复
grhuatao
2013年02月22日 12:16:50
10楼
多放几个分体机吧。
回复
imlyeo
2013年02月22日 17:15:49
11楼
应该用多联机吧
回复

相关推荐

APP内打开