本期,我们一起来对比了解下 模块式风冷冷(热)水机组、 VRV变频多联机组、 螺杆冷水机组的 性能特点。
本期,我们一起来对比了解下 模块式风冷冷(热)水机组、 VRV变频多联机组、 螺杆冷水机组的 性能特点。
1、原理及构造
风冷模块式冷热水机组是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的中央空调机组。作为冷热兼用型的一体化设备,风冷模块式冷热水机组省略了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等许多辅件,系统结构简单,安装空间小,维护管理方便且节约能源,适用广泛。因此,风冷模块式冷热水机组通常适用于既无供热锅炉,又无供热管网或其它稳定可靠热源,却又要求全年空调的暖通工程,是设计中优先选用的方案。
2、适用场景及适用参数
(1)适用场景
主机与风机盘管、空调箱等末端装置所组成的集中式、半集中式中央空调系统具有布置灵活、控制方式多样等特点,尤其适用于商场、医院、宾馆、工厂、办公大楼等场合使用。
(2)冷量范围
15 RT ~ 75 RT(即以61 KW ~ 261 KW),一般情况以15 RT模块为基础组合,在任何厂商相对比较时,15 RT模块性价比也是最好的。
(3)适用环境工况及冷热水进出水温度
制冷
-
环境工况: 21 ℃ ~ 43 ℃;
-
冷媒水进出水温度: 12 ~ 7 ℃;
-
室外环境温度越高制冷效果越差。
制热
-
环境工况 : -15℃(理论上)~ 20℃;
-
热媒水进出水温度: 40 ~ 45℃(一般情况下);
-
室外环境温度越低,制热效是越差。
-
前期设备投资比变频多联(VRV)便宜15%左右; -
制冷量调节范围大,可是实现有级或无级调节; -
技术成熟,寿命长,无须专用机房,可直接安装在屋顶或室外空间; -
系统结构简单,安装空间小,尤其适用于水源缺乏区域; -
省了冷却塔、水泵、锅炉及相应管道系统等庞大的附属设备或附件; -
有两套独立的工作系统,其中一套系统有故障不会影响整机正常运行; -
室内空气通过水进行冷却,使空气相对湿度保持在人体舒适性范围内。
-
在寒冷地区(如东北地区)制热时要配置电辅助加热设备; -
每年都必须进行一次检修及设备清洗。
-
涡旋压缩机 -
板式换热器 -
风机电机 -
盘管 -
电气控制元件等组成
1、原理
水冷单螺杆冷水机组制冷原图如下:
-
压缩比可高,EER值高,能量覆盖范围广,用户选择余地大; -
通过滑阀调节实现机组平滑适应空调负荷变化,无喘震现象,维护成本低,电机寿命长; -
可在10%~100%范围内无级调节,部分负荷时效率高,节电显著。 -
属正压运行,不存在外气侵入腐蚀问题; -
对湿冲程不敏感。
-
价格偏高; -
润滑油系统较复杂,耗油量大; -
噪音高; -
装配精度高,安装、调试复杂; -
后期运行费用高。