关于水冷螺杆机热回收量 15%还是30%
longvs1
longvs1 Lv.4
2008年12月10日 17:15:36
来自于制冷技术
只看楼主

日立、大金的热回收机组,热回收量是15%而国内还有约克等,热回收量一般都是30%当时做娱乐中心要用到,日立的人给我做过一个解释,为什么他的是15%,因为实在听不明白,也没打算用15%,现在想起来这件事,有如位能给解释一下15%与30%都是基于什么考虑的么,各有什么利弊么????谢谢

日立、大金的热回收机组,热回收量是15%

而国内还有约克等,热回收量一般都是30%

当时做娱乐中心要用到,日立的人给我做过一个解释,为什么他的是15%,因为实在听不明白,也没打算用15%,

现在想起来这件事,有如位能给解释一下15%与30%都是基于什么考虑的么,各有什么利弊么????谢谢
免费打赏
longvs1
2008年12月11日 09:19:06
2楼
为什么没人呢,难道都失业在家睡大觉?
回复
aiair
2008年12月11日 10:43:33
3楼
刚醒,还没工作,先跟你聊聊吧。
热回收机组的回收量是个动态的过程,这个15和30都是指设计工况下的回收量,而实际运行时这个工况基本上出现的几率很低。而且机组控制都不是按照回收量来控制的,而是冷水进出口温度。所以你不要听他们说什么15-30的,都是广告数据。你直接问他们,给你配多大换热面积的热回收器,热水的设计流量多少。要有换热管根数的。然后你比较一下,前提一定要可以单独制冷的。:lol
回复
johnlee74
2009年02月09日 11:47:07
4楼
可了解最新的关于热水标准.其中有蓄热式的解释,同时就机组的使用情况分析可得出30%是正确的.对于15%如果只是理论回收显热,也是无法达到的.分析事情的方式有区别.所以各厂家宣传的重点不同.
回复
wlmwml
2009年09月23日 22:13:58
5楼
4楼有理,是个练家子
回复
yaxijecy
2009年10月21日 10:34:12
6楼
小日本似乎总喜欢忽悠人,提高警惕哦;P
回复
conquerlk
2010年04月04日 19:02:34
7楼
可了解最新的关于热水标准.其中有蓄热式的解释,同时就机组的使用情况分析可得出30%是正确的.对于15%如果只是理论回收显热,也是无法达到的.分析事情的方式有区别.所以各厂家宣传的重点不同.
回复
aaa1601902
2010年05月26日 11:08:04
8楼
不懂
回复
gugu1978
2010年09月11日 14:55:59
9楼
那里有热回收的工作原理图呀