风冷模块机和水冷螺杆机
nes2001
nes2001 Lv.2
2008年04月02日 23:00:37
来自于中央空调
只看楼主

为什么风冷模块机和水冷螺杆机在同样的冷冻水出水温度下,额定制冷量相同的情况下,出口管径样本上一般差2号?例如100KW的制冷量,模块的是50的管,螺杆的是80的

为什么风冷模块机和水冷螺杆机在同样的冷冻水出水温度下,额定制冷量相同的情况下,
出口管径样本上一般差2号?例如100KW的制冷量,模块的是50的管,螺杆的是80的
不莱梅的迪奥
2008年04月03日 08:19:56
2楼
。。。。。。。。。。请问这两个题目难点在哪里
回复
hrq1106
2008年04月10日 16:18:15
3楼
机组接口管径的大小取决于蒸发器的水流量,而不是制冷量。
回复
woxiaogui78
2008年07月22日 16:13:10
4楼
嗯, 也就是水流量,
回复
haozzq200
2008年08月22日 09:43:02
5楼
机组接口管径的大小取决于蒸发器的水流量,而不是制冷量。
这位兄台说:
取决于蒸发器的水流量,而不是制冷量

可是水温差一样,名义制冷量一样,那么水流量不也是一样吗?
回复
huibaobao0201
2010年06月13日 15:50:54
6楼
:handshake
回复
ren_rqy
2010年06月13日 16:33:41
7楼
流量可以一样,但是管径大的流速低,可能因为压缩机的形式不同,选用的壳管换热器不同,对水流速的要求不一样。
回复
ziyiyinzhe
2010年06月14日 10:07:22
8楼
螺杆机组的大小虽然不同,但为了能够工业化模块化生产,每个机组的出入口往往都是一样,所谓的共用了。不然每一种规格都弄个出入口规格(特别是小机组),无论是开模到材料的验收与安装,都是麻烦的。
回复
gonglianying
2010年06月18日 11:43:22
9楼
我是来学习的
回复
hello_m
2010年07月16日 18:04:12
10楼
这个倒我也不是很明白,难倒跟热交换率有关系?
回复

相关推荐

APP内打开